Page    3143
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼省令40号の共住区画貫通スリーブについて  ハチタロウ 16/3/29(火) 9:02
   ┗Re:省令40号の共住区画貫通スリーブについて  masa 16/3/29(火) 21:38
      ┗Re:省令40号の共住区画貫通スリーブについて  ハチタロウ 16/3/30(水) 10:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 省令40号の共住区画貫通スリーブについて
 ■名前 : ハチタロウ
 ■日付 : 16/3/29(火) 9:02
 -------------------------------------------------------------------------
   省令40号の共住区画貫通スリーブについては、配管径200Φ以下、
スリーブ径300Φ以下(矩形の場合700cu以下)複数のスリーブが、ある場合は、
大きい方のスリーブ径以上スリーブ縁面間の距離を保つ、スリーブ径が、200Φ以下なら
縁面間200以上とあります。
常識的には、スラブの耐火性能などを考慮して決められていると思うのですが、
あるサイトで、スリーブ径300Φの箇所には、複数の配管を通して
耐火処理をすれば、OKと記載されていましたが、此れは正しいのでしょうか
此れだと、縁面間の規制は、何だと思うのですが
どなたか詳しい方、ご教授お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省令40号の共住区画貫通スリーブについて  ■名前 : masa  ■日付 : 16/3/29(火) 21:38  -------------------------------------------------------------------------
   平成7年消防予第166号通知に、質疑回答があり、配管貫通用の穴は、配管径が平成7年消防予第53号通知1(2)に適合している場合は、複数の配管を通すことが出来ると回答されています。(回答は令8区画についてですが、共住区画の貫通穴にも適用可能でしょう)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0707/070728yo166.pdf
貫通穴の間隔については、配筋ピッチなどを考慮して、大きい方の穴径以上離すように規定されていると思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省令40号の共住区画貫通スリーブについて  ■名前 : ハチタロウ  ■日付 : 16/3/30(水) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   度重なる質疑に、早速の回答ありがとうございます。
これから先は、所轄消防と協議いたします。
大変助かりました。
感謝、感謝 です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3143





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━