Page 3150 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[既設公設桝への配管接続高さ リュックからサブロク 16/4/14(木) 22:44 ┗Re:[既設公設桝への配管接続高さ masa 16/4/14(木) 23:02 ┗Re:[既設公設桝への配管接続高さ リュックからサブロク 16/4/15(金) 0:09 ┗Re:[既設公設桝への配管接続高さ masa 16/4/15(金) 1:02 ┗Re:[既設公設桝への配管接続高さ リュックからサブロク 16/4/15(金) 6:41 ┗Re:[既設公設桝への配管接続高さ LA 16/4/15(金) 10:48 ┗Re:[既設公設桝への配管接続高さ リュックからサブロク 16/4/15(金) 21:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [既設公設桝への配管接続高さ ■名前 : リュックからサブロク ■日付 : 16/4/14(木) 22:44 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。初歩的な質問で申し訳ないのですが、既設公設桝に排水管(VP150)を接続する場合、どれくらいの深さが良いのでしょうか?既設公設桝は750Hです。また、接続する際、他に留意する点があればよろしくお願いします! |
基本的には、公設桝は、ストレートのインバートコンクリート桝又は、ストレートインバートの小口径塩ビ桝のはずです。 塩ビ桝の場合は、接続部は変更できないので、敷地内で勾配で接続位置に合すか、公設桝に接続する最終桝をドロップ桝とする事になります。 下水道事業者によっては、小口径塩ビ桝の立上管にチーズで割り込む事を許可している場合もあります。 下水道事業者もしくは、指定工事店に施工要領を確認した方が良いでしょう。 |
既設公設桝はコンクリート桝です。既設桝の底と敷地内から突き出す管の管底を合わせる必要があるのでしょうか?例えば、750Hの既設公設桝の真ん中あたりに突き出すのは問題があるでしょうか? |
公設桝は、インバートが切られているので、インバートより上で排水を付きだしたら、汚物はインバートに落ちてから跳ねてしまいます。 下水道事業者によっては、口径が大きいコンクリート桝の場合は、公設桝内でドロップする事を認める場合もありますので、その場合は、インバートより上で公設桝内へ突き出し、チーズでインバートまでドロップさせて、エルボでインバートに沿わせて排水出来る場合もあります。 雨水桝と違って、汚物が流入しますから、インバートより上で突き出したままと言うのは、許可されないでしょう。 接続するのが汚水では無く、雨水で、公設桝も溜枡の場合は、インバートが無いので、泥溜りより上で配管を突き出す事は可能です。 接続する既設公設桝は、汚水・雨水合流桝もしくは、汚水桝ですか?(汚水・雨水合流桝もしくは、汚水桝の場合は、インバート桝なので、流入はインバートに合わせないといけません) 汚水、雨水分流下水道の雨水桝であれば、溜桝ですから、接続するレベルは、泥溜りより上であれば、接続できます。(下水接続管底より必要なステップ分高ければ良いです) |
接続するのは雨水汚水合流桝です。桝内でドロップできるか問い合わせようと思います。ありがとうございました! |
公設桝内でドロップした場合、 公設桝管理は下水道事業者ですので、 後で桝内に点検器具を入れられず嫌がる場合があります。 通常は下水道事業者の考え方でいくと 公設桝手前にドロップ桝を設置するか、落差調整桝の設置を 認める地域もあります。 勝手な解釈はトラブルの元になりますから 事前の詳細な打合せが必要かと考えます。 |
ご指摘の通り、公設桝内でドロップさせるのは却下されました。敷地内の宅地が高く建物と擁壁の間が狭いため深く掘るのが困難であると考えての案だったのですが。甘かったですね。お答えいただきありがとうございます! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━