Page 3158 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水槽 有効水位の最低位について π蓮 16/5/12(木) 22:54 ┗Re:汚水槽 有効水位の最低位について masa 16/5/15(日) 15:06 ┗Re:汚水槽 有効水位の最低位について π蓮 16/5/16(月) 12:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水槽 有効水位の最低位について ■名前 : π蓮 ■日付 : 16/5/12(木) 22:54 -------------------------------------------------------------------------
度々 拝見しております 汚水槽のスリーブレベル、フロートレベルを決めようと、有効水位について調べておりましたが、わからなくなってしまいました みなさんは、有効水位をどうやって決めていますか? 有効水量 9m3、面積 3x3=9m2、の汚水槽があったとします この場合、必要な水位は1mです 有効水位の最低位ですが、他の人に聞いたところ、汚水槽の一番低いレベル(釜場の縁)から1m、汚水ポンプの停止レベルから1m、汚水槽端部(勾配がついて、水槽の中で一番高いレベルの場所)から1m、という人がいて、様々です ネットで検索しましたところ、「横浜市排水設備要覧 4章地下排水槽」を見まして、ポンプの停止レベルから1m、という内容だと理解しました この場合、汚水槽底の勾配を作っている、コンクリートの部分等も、有効水量と見込んでしまうと思うのですが、これで良いのでしょうか? 釜場の縁から、としても 同じですよね・・・ この勾配のついている範囲のみ、容積の1/2、或いは1/3等として 有効水量に含めば良いのでしょうか? 槽の端部から、とすれば良いのでしょうが、槽に流入する排水管の勾配が苦しくなってきて、出来ればレベルを低くしたい状況です みなさんは どのように決定していますか? また、東京都の場合、どこに資料を求めれば良いでしょうか? |
東京都の場合は、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱(ビルピット対策指導要綱)」の構造基準による事になります。 ただし、ここで規定される汚水槽の有効容量は、汚水量により算出される容量以下とする規定です。 したがって、汚水槽下部の勾配部分も有効容量として算出した場合は、安全側になります。 厳密に有効容積を計算しても良いし、ポンプの停止水位から起動水位までの高低差を汚水槽の平面積に乗じて算出してもかまわないと思います。 機能的には、有効容積に対して、適切な汚物ポンプが選定されていれば、問題無いでしょう。 |
返信ありがとうございます 資料、確認いたしました 汚水槽の容量は小さい方が良い、という考え方なのでしょうか ポンプ停止レベルからを有効水位としようと思います ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━