Page 3163 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機器 冷媒配管について ピラミッド 16/6/7(火) 7:04 ┣Re:空調機器 冷媒配管について 恵那榎 16/6/10(金) 3:33 ┃ ┗Re:空調機器 冷媒配管について ピラミッド 16/6/17(金) 7:00 ┗Re:空調機器 冷媒配管について 管理人(Yoh) 16/6/16(木) 13:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機器 冷媒配管について ■名前 : ピラミッド ■日付 : 16/6/7(火) 7:04 -------------------------------------------------------------------------
はじめて投稿させてもらいます。 文章に拙い点があると思いますが、ご教授ください。 空調設備業を10年近くやっていまして、 以前から、疑問に考えていた点ですが ルームエアコン壁掛けや天吊型、床置き型の 空調機器の配管で、国交仕様の場合、 ドレン、冷媒の断熱材は20ミリになっていますが、 機器内で配管する類の物は、とても収まる気がしないのですが みなさんはどう施工していますか❓ |
特記で8mm10mmに変更されている現場が多く、 ガスだけ20mmを求められることがありますが それぐらいではないでしょうか? |
お返事遅くなり申し訳ございません。 特記では変更されたことは今までにないんです。 現場毎に質疑にかけるようにと 思っています。 |