Page 3175 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房の水栓 パイレン 16/7/20(水) 18:11 ┣Re:厨房の水栓 デンスイ 16/7/20(水) 20:33 ┃ ┣Re:厨房の水栓 パイレン 16/7/21(木) 7:43 ┃ ┗Re:厨房の水栓 補足です。 デンスイ 16/7/21(木) 8:17 ┃ ┗Re:厨房の水栓 補足です。 パイレン 16/7/21(木) 12:46 ┣Re:厨房の水栓 アクト 16/7/21(木) 16:28 ┃ ┗Re:厨房の水栓 パイレン 16/7/21(木) 17:56 ┗Re:厨房の水栓 ken2 16/7/22(金) 17:27 ┗Re:厨房の水栓 パイレン 16/7/22(金) 17:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房の水栓 ■名前 : パイレン ■日付 : 16/7/20(水) 18:11 -------------------------------------------------------------------------■題名 : Re:厨房の水栓 ■名前 : デンスイ ■日付 : 16/7/20(水) 20:33 -------------------------------------------------------------------------
原因として考えられるのは、 配管口が壁面まで出てきてますか? 持ち出し量が少ない(配管口が引っ込んでいる)と この様な現象が考えられます。 一度ご確認を・・・ |
デンスイさん返信ありがとうございます。確認してみます。 |
あと、まさかですが、 配管及び水栓エルボが壁内でしっかり固定されていないと この様な現象が考えられます。 ご参考までに・・・ |
ありがとうございます。参考にさせていただきます。 |
手で操作して締まるもしくは緩むということは、配管工さんが手のみで閉めてはいないでしょうか? 以前私も同じ経験が有り(ホーム水栓ですが)中学生が簡単に外してしまって大変な目にあったことが有ります。(その中学生は直圧給水が出たままで水栓を締め込んだことを聞いた時は才能を感じましたがww) 単水栓の締め込みは簡単な様に見えて意外と施工管理は難しいです。 シールテープのみではなく液状シール剤を併用したり、水栓回しを使用して手では動かない様に施工後は自らの手で動かして見たほうが良いですよ。 締り方向には行かなくても緩み方向に一度動いてしまうとグラグラになります。 あとはハンドル式なので開閉時のハンドルの向きを調整するのも手かもしれませんよ。 |
アクト様 貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。 |
水栓おねじ側はPJねじ(平行)品を選択されていると思いますが、継手めねじ側はRpねじ(平行)とRcねじ(テーパ)の2種類があります。シールテープの巻き方にも依りますが、Rcの方が結合力が大きいと言われています。 |
Ken2様 貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━