Page    3206
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼床下などの給湯銅管のロウ付けについて  アルパカ 16/11/28(月) 22:29
   ┣Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  いのさん 16/11/29(火) 9:09
   ┣Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  LA 16/11/29(火) 11:39
   ┣Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  デンスイ 16/11/30(水) 6:26
   ┗Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  大阪のおにいさん 16/12/1(木) 14:10
      ┗Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  アルパカ 16/12/1(木) 23:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 床下などの給湯銅管のロウ付けについて
 ■名前 : アルパカ
 ■日付 : 16/11/28(月) 22:29
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。いつも拝見させて頂いております。
設備業をしているものですが、いつも悩んでいることとして床下などの高低差のある場所で銅管のロウ付けをする際、抜けきらない残水がサイフォン作用でロウ付けしようとしているところへ戻ってきます。トーチであぶっても残水のせいで、温度がなかなかあがらずロウ付けで苦労しています。この分野では皆様どのような工夫をされているのでしょうか?
ぜひご教授お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  ■名前 : いのさん  ■日付 : 16/11/29(火) 9:09  -------------------------------------------------------------------------
   配管の口径により対処が変わります。
小口径だとフレアー継手、ソロバン玉継手等ロウ付しない方法を選びます。
大口径だと直管部に詰め物をしてオスアダプター等をロウ付後詰め物を抜き取り
バルブ等をねじ込みます。

自己流なので正しいかどうかわかりませんが一度お試しください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  ■名前 : LA  ■日付 : 16/11/29(火) 11:39  -------------------------------------------------------------------------
   口径100まで対応可能。

http://www.toyo-fit.co.jp/shinseihin.html

施工実績有。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 16/11/30(水) 6:26  -------------------------------------------------------------------------
   私は細いビニールホースを管内に差し込んで

水を吸い出し(最初だけ)てやってます。

今までこれで出来なかったことはないです。

極力自分が吸い込まないようにご注意ください。!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  ■名前 : 大阪のおにいさん  ■日付 : 16/12/1(木) 14:10  -------------------------------------------------------------------------
   既に投稿されていますが、メカニカル継ぎ手又は銅管用のフランジを準備しておくのが、残水のある場合の対応と考えています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下などの給湯銅管のロウ付けについて  ■名前 : アルパカ  ■日付 : 16/12/1(木) 23:02  -------------------------------------------------------------------------
   いのさん、LAさん、デンスイさん、大阪のお兄さん、ご返信に感謝します。
貴重な情報でとても勉強になります。ロウ付けしない方法などもいろいろ試して
より良い施工をしていきたいと思います。ありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3206





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━