 ■題名 : スリムダクト内に電源線
 ■名前 : パイレン
 ■日付 : 16/12/22(木) 16:41
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも勉強させてもらっています。
床置・ダクト吹きの汎用パッケージエアコンを入替するのですが、電源線を冷媒管と共にスリムダクト内に入れることは、何か規定上問題があるのでしょうか?尚、操作線はシールド線を使用します。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スリムダクト内に電源線  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 16/12/22(木) 19:09  -------------------------------------------------------------------------
   電気設備技術基準・解釈 第189条に
このことが記されています。

簡単に言うと、低圧電源線がケーブルで布設されていれば
冷媒管や連絡線、制御線と接触しなければ良いとされています。

ただこれは電源線と接近・交差する事による通信・制御の正常な
動作に関しては考慮されていないので、その観点からの検討は
必要と考えます。

あと、冷媒管は当然裸銅管ではないことが前提とした方が良いでしょう。
そうでないと熱変動によるケーブルの損傷が懸念されます。
まあ今時は保温巻されているのが普通でしょうから・・・

簡単ですが、ご参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スリムダクト内に電源線  ■名前 : パイレン  ■日付 : 16/12/22(木) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   早速のレス、ありがとうございます。参考にさせてもらいます。