 ■題名 : 気化式の加湿器が奪う熱量
 ■名前 : 大石 守
 ■日付 : 17/1/16(月) 9:12
 -------------------------------------------------------------------------
   皆さま教えてください。

住宅で加湿器を使うのは室内の湿度が下がる冬だと思いますが、一時間あたり、500mlの自然気化式で水が蒸発するとなると、その気化熱で室内の温度は下げられるってことですよね?

その計算方法や計算例がありましたら、教えてください。

湿度が下がると皮膚からの水分の気化で寒く感じる、自然気化式の加湿をすると気化熱で室内の熱を奪う、、、、湿度を保つ為の加湿がどれくらい熱を奪っているのか、、となりました。

宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:気化式の加湿器が奪う熱量  ■名前 : masa  ■日付 : 17/1/18(水) 1:17  -------------------------------------------------------------------------
   自然気化式の場合は、水温は室温に近いと考えて、通常の蒸発潜熱=2500kJ/kgで考えて、問題無いでしょう。
500mLの場合は、2500×0.5=1250kJの熱を奪う事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:気化式の加湿器が奪う熱量  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 17/1/19(木) 14:17  -------------------------------------------------------------------------
   >大石 守 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:気化式の加湿器が奪う熱量  ■名前 : 大石 守  ■日付 : 17/1/20(金) 8:17  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました!
これで計算してみます!