Page 3231 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下貯槽に油が混入 かずのり 17/1/25(水) 19:33 ┗Re:地下貯槽に油が混入 サンシロウ 17/1/26(木) 18:07 ┗Re:地下貯槽に油が混入 かずのり 17/1/26(木) 19:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下貯槽に油が混入 ■名前 : かずのり ■日付 : 17/1/25(水) 19:33 -------------------------------------------------------------------------
コンプレッサーがある部屋の下部に雑排水槽があり、コンプレッサーのオイルが漏れて入ってしまいました。 それなりの量の場合、どのような対処方法がありますか? |
オイルの比重が1より小さい(上部に浮いている)場合は水面にポンプをつるして一旦スラブの上に持ち上げ、油吸着マットなどを通して雑排水槽に戻したらどうでしょう。 掘削泥土対策用の分離タンクなどをリースして、中に吸着マットを入れて吸着させます。 何度かマットを交換すれば除去できるのではないでしょうか。 吸着マットにもいろいろな種類があるので選定が難しいかもしれませんが。 槽内に入らないといけないのでオイルフェンスは現実的ではないですね。 加圧浮上装置のリースも小規模なので無いと思います。 |
ありがとうございました。 的確な方法があるのですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━