Page 3236 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床上排水の便器取替で、排水管が耐火二層管です。 awaji 17/2/10(金) 10:54 ┣Re:床上排水の便器取替で、排水管が耐火二層管です。 masa 17/2/11(土) 0:05 ┣Re:床上排水の便器取替で、排水管が耐火二層管です。 管理人(Yoh) 17/2/16(木) 12:56 ┗Re:床上排水の便器取替で、排水管が耐火二層管です。 裕次郎 17/2/16(木) 14:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床上排水の便器取替で、排水管が耐火二層管です。 ■名前 : awaji ■日付 : 17/2/10(金) 10:54 -------------------------------------------------------------------------
耐火二層管の受け口に直接つないであるTOTOのC721Pを外してCS325BPRに取り替えたいのですが、既設排水芯は155水平。新設便器排水芯は、勾配有の148になるそうです。これに対応するためにフレキシブル排水ジョイントHP82Sが用意されていますが、耐火二層管の受け口に直接接続できません。どのような施工方法が考えられるかよろしくお願いします。 |
既設排水芯が、155mmで、新設排水芯が148mmだと、逆勾配になるので接続出来ないのではないでしょうか? 既設排水芯が148mmで、新設排水芯が155mmならば、HP82Sが使用できます。 この場合は、既設のベンドソケットを、HP82Sが正常に接続できる長さまで切断して接続します。 ベンドソケットが耐火2層管なんでしょうか? HP82Sの場合は、ソケットでは接続出来ないので、塩ビ管VPの短管をソケットに付けて、接続するしかないと思います。 |
> awaji さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
昔現場でありました。 排水竪管終わったら、便器の排水高さと合わない!!! 便器の足の部分に樹脂加工したものを挟んで晩期の高さ調整しました。 逆勾配はこれで解消しました。 耐火二層管だと接着ですか? 溶剤使ってはがすとかして役物入れないと。。。 パイプまで溶けちゃいますかね・・・ 一部切断してソケットと継手を付けるとか。 つなぐ口の状況が見えないのでこれくらいしか思い浮かばないですねー |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━