Page 326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼駐車場の雨は雨水? ぺる 03/10/16(木) 12:08 ┗Re:駐車場の雨は雨水? mskz 03/10/17(金) 1:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 駐車場の雨は雨水? ■名前 : ぺる ■日付 : 03/10/16(木) 12:08 -------------------------------------------------------------------------
屋外に12台の駐車場があり、本管は分流、雨水抑制地域です。 1.屋外の駐車場で集水したものにガソリントラップは必要でしょうか? 2.ガソリントラップを設置し、雨にガソリンが含まれていると考えれば、その雨を貯留や浸透させるのはおかしいですよね?では、汚水として排水するものなのでしょうか? すみませんが教えてください。 |
こんばんわ、現在新宿区の物件で駐車スペース500㎡を超えるものに関しては、東京都安全条例にてガソリントラップの設置が条文とし定義してあるとのことです。 又、浸透アスファルトに関しても不可との回答を新宿区役所との協議で得ています。しかしながら条文においては車庫であるので駐車場とは相違しているとおもわけこれから設備担当と協議しいきたいと思います。 現に杉並区においては不要と言う回答えを得ており検査をおえ竣工しております。 実際に、現在の車がオイル(エンジンオイルORガソリン)がもれることが、考えられるでしょうか行政の考え方が違うのは、設計の立場とし憤慨です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━