Page 33 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却水ポンプについて ゲルググ 02/10/17(木) 22:54 ┗Re:冷却水ポンプについて masa 02/10/19(土) 1:33 ┗Re:冷却水ポンプについて ゲルググ 02/10/21(月) 15:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却水ポンプについて ■名前 : ゲルググ ■日付 : 02/10/17(木) 22:54 -------------------------------------------------------------------------
始めまして僕は今、設備の設計事務所みたいな所で働いています。 そこでは主に積算(拾い)をしています。そこで思った事なんですが、 冷却水ポンプについてです。冷却水は冷却塔から冷凍機まで行って戻って循環してますが、なぜ冷凍機から冷却塔までのUPする時に設置しないで、冷却塔から冷凍機までの間のDOWNする時設置するのですか?普通ポンプとかは流体を圧送する為にあると思ってるのですが? 他に意味があるのでしょうか?みなさんにはくだらない質問かも知れませんが、 素人なのですみませんが良いアドバイス御願いします |
いろいろ理由はありますが、主な理由はポンプの吸込揚程より吐出揚程の方が大きいからです。 その為吸込側の抵抗は吐出側より少なくする必要があります。 冷凍機の凝縮器の水抵抗はかなり大きいので、冷却水ポンプは必ず冷凍機の凝縮器に押し込む位置で設置する必要があります。 その他の理由としては凝縮器を正圧にした方が凝縮器コイルにかかる差圧が少なくなるのでコイルのもちもよくなるのではないでしょうか?(高圧冷媒の場合) また凝縮器から吸い出す方向でポンプを設置した場合、コイルの水が抜けてしまう可能性もあります。(冷却塔から水がもどらない場合) 以上は開放式冷却塔の場合に成り立つ条件です。 密閉配管の場合はポンプ位置は関係なくなりますが、高圧冷媒の場合はやはり冷凍機の凝縮器に押し込む位置でポンプを設置して凝縮器コイルを正圧にした方が有利でしょう。(冷却塔のコイルの差圧は負圧になっても1気圧以上にはなりませんが、冷凍機の凝縮器の場合は高圧冷媒の場合は1気圧以上の差圧が生じる可能性があります) |
疑問に思ってた事が解けてうれしいです。ありがとうございました。これからも色々勉強していきたいと思います。本当にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━