Page 34 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SI単位の標記について 茂 02/10/9(水) 23:52 ┗Re:SI単位の標記について masa 02/10/30(水) 0:14 ┗Re:SI単位の標記について 茂 02/11/2(土) 1:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SI単位の標記について ■名前 : 茂 ■日付 : 02/10/9(水) 23:52 -------------------------------------------------------------------------
現在、設計図面に機器能力の表示をする場合に、SI単位で表示しないといけないと聞いています。 送風機などの風量を表示するときに、CMMやCMHなどをよく使いますが、これもSI単位標記でm3/minやm3/hで表示しないとだめなのでしょうか? また、CMMはcubic m minuteだと思うのですが、/のperはなぜないのでしょうか? よろしくお願いします。 |
だいぶ遅いレスですが、以前SI単位に移行直後にある建築指導課からの単位表記の指示書にCMM、CMHは望ましくない表記方法との記載がありました。 計量法上CMM:m3/min、CMH:m3/hを意味するのであれば使用する単位としては間違っていません。 ただし、SI単位では表記の統一も要求されているらしく、℃,K:deg等の表記はしてはいけない事になっています。 空気調和・衛生工学会の用語辞典でもCMM、CMHは日本での造語という説明になっており、国際的に使用されている表記方法ではないので、それぞれCMM:m3/min、CMH:m3/hと表記するのが適切でしょう。 CMM、CMHにperが含まれていない理由は不明です。 外国ではこのような表記はありませんので、アメリカ・イギリスで使われるcfm:立方フィート/min、cfh:立方フィート/hがperを含んでいないのを真似したのではないでしょうか? |
masaさん、回答ありがとうございました。 大変参考になりました。今後ともよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━