Page 3313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24人乗屋外昇降機、昇降路の換気について まさまさ 17/10/26(木) 11:14 ┣Re:24人乗屋外昇降機、昇降路の換気について masa 17/10/28(土) 1:14 ┃ ┗Re:24人乗屋外昇降機、昇降路の換気について まさまさ 17/11/1(水) 16:49 ┗Re:24人乗屋外昇降機、昇降路の換気について 管理人(Yoh) 17/11/1(水) 15:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24人乗屋外昇降機、昇降路の換気について ■名前 : まさまさ ■日付 : 17/10/26(木) 11:14 -------------------------------------------------------------------------
お世話になっております。 昇降路内の温度を40度以下にする為に換気をする必要があると思うのですが、ガラリを用いる場合、必要面積はどのくらいになるのでしょうか。(EVメーカーでは判断できないため空調設備担当者に聞いてくださいと言われました。) 又、昇降路のガラリの必要面積がわかる空調,換気メーカーはどこになるんでしょうか。 わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 |
昇降路にガラスなどは使用されていますか? また、昇降機の発熱量はいくらでしょうか?(こちらは、メーカーから指示されているはずです) 換気量を決める為に、昇降路の入熱量及び、昇降機の発熱量が必要です。 昇降路が充分に断熱されている場合は、昇降機の発熱量と、外気温度と昇降路内温度から、必要換気量が求められます。(こちらも、通常はメーカーから指示されるはずです) 一般的には、昇降路内温度と外気温度の温度差と、低部ガラリ、頂部ガラリの高低差から、ドラフト通風力を求めて、ガラリの圧力損失、昇降路内通風抵抗を考慮して、必要ガラリ面積を求めます。 ただし、外気温度が36℃以上になった場合は、ドラフト通風力での換気は期待できないので、頂部に排気ファンを設置した方が確実です。 昇降路にガラスの面がある場合は、日射などの入熱を考慮する必要があります。 |
masaさん 返信ありがとうございます。排気ファンは必要になってくるんですね。 ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 |
> まさまさ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━