 ■題名 : 膨張タンクについて
 ■名前 : まる
 ■日付 : 17/10/26(木) 17:04
 -------------------------------------------------------------------------
   ファンコイルユニットによる空調方式で、冷房は冷専チラー、暖房はボイラーでそれぞれ冷水及び温水を作ります。
この場合、冷水配管及び温水配管個々に膨張タンクは必要ですか?温水配管のみに膨張タンクつければいいのですか?
また、膨張タンク選定の計算式など有りましたらご教示願います。宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクについて  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/10/28(土) 1:30  -------------------------------------------------------------------------
   ファンコイルは、2管式で、冷温水コイルの場合は、冷房季、暖房機で熱源を切り替える方式でしょうか?
この場合は、冷房・暖房で膨張量の大きい方で膨張タンクの有効容量を決める事になります。
なお、冷房時は、冷凍機の運転により、水が収縮するので、熱源停止時に膨張しますから、膨張タンクは必要です。
暖房時は、逆に熱源運転時に膨張するので、膨張タンクが必要です。
配管保有全水量(配管及び、補器類、ファンコイル、熱源機器の保有水量を合算したもの)を算定して、密閉式膨張タンクメーカーに相談してください。

参考に、日立金属のカタログのリンクを以下に示します。

http://www.hitachi-metals.co.jp/products/infr/pi/img_p08/hl-k285-g.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクについて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 17/11/1(水) 15:52  -------------------------------------------------------------------------