   空調初心者です。
コンサートホールの空調設備でAHUを使用しますが、
RAダクト側にVAVをつける設計になっています。
RAダクトに取り付けて機能が発揮されるのでしょうか。

また根本的な疑問ですが、ホール1室で空調でVAVを
設置する理由がわかりません。

よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:AHUに取り付けるVAVの位置について  ■名前 : へっぽこ  ■日付 : 17/11/9(木) 19:25  -------------------------------------------------------------------------
   自動制御設備の計装図設計図はどうなっているのでしょう?
VAVは自動制御信号(温度・静圧・風量等)を入力しないと可変風量制御が
できません。
計装図の記載により何を制御する目的でVAVなのかわかると思われます。
コンサートホールとのことですのでCO2濃度かもです

CAVの誤りの可能性も考えられないですかね?
フィルターの位置にもよりますが、空調機フィルター目詰まりの静圧変化により最適外気量が確保できなくなるのでRAの風量を定風量に固定して換気(OA・EA)風量を一定に保ちたい?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:AHUに取り付けるVAVの位置について  ■名前 : kitasan  ■日付 : 17/11/10(金) 17:42  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
計装図を確認すると室内にセンサーを取り付けるのではなく
環気で室内空気を読み取り、冷温水2方弁の温度制御、
加湿2方弁の制御、CO2濃度制御などを行うような感じで
記載がありました。
室内センサーによりSAで風量調整するものだと思っていましたが、
たしかにRAも室内空気です。
ありがとうございました。