Page 3316 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼AHUに取り付けるVAVの位置について kitasan 17/11/7(火) 21:01 ┗Re:AHUに取り付けるVAVの位置について へっぽこ 17/11/9(木) 19:25 ┗Re:AHUに取り付けるVAVの位置について kitasan 17/11/10(金) 17:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : AHUに取り付けるVAVの位置について ■名前 : kitasan ■日付 : 17/11/7(火) 21:01 -------------------------------------------------------------------------
空調初心者です。 コンサートホールの空調設備でAHUを使用しますが、 RAダクト側にVAVをつける設計になっています。 RAダクトに取り付けて機能が発揮されるのでしょうか。 また根本的な疑問ですが、ホール1室で空調でVAVを 設置する理由がわかりません。 よろしくお願い致します。 |
自動制御設備の計装図設計図はどうなっているのでしょう? VAVは自動制御信号(温度・静圧・風量等)を入力しないと可変風量制御が できません。 計装図の記載により何を制御する目的でVAVなのかわかると思われます。 コンサートホールとのことですのでCO2濃度かもです CAVの誤りの可能性も考えられないですかね? フィルターの位置にもよりますが、空調機フィルター目詰まりの静圧変化により最適外気量が確保できなくなるのでRAの風量を定風量に固定して換気(OA・EA)風量を一定に保ちたい? |
ありがとうございます。 計装図を確認すると室内にセンサーを取り付けるのではなく 環気で室内空気を読み取り、冷温水2方弁の温度制御、 加湿2方弁の制御、CO2濃度制御などを行うような感じで 記載がありました。 室内センサーによりSAで風量調整するものだと思っていましたが、 たしかにRAも室内空気です。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━