Page 3317 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機 排水 について 白鳥タツヒコ 17/11/1(水) 22:45 ┗Re:空調機 排水 について masa 17/11/2(木) 0:10 ┗Re:空調機 排水 について 白鳥 17/11/2(木) 12:25 ┗Re:空調機 排水 について masa 17/11/2(木) 23:20 ┗Re:空調機 排水 について 白鳥たつひこ 17/11/3(金) 9:33 ┗Re:空調機 排水 について masa 17/11/3(金) 12:10 ┗Re:空調機 排水 について 白鳥たつひこ 17/11/11(土) 19:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機 排水 について ■名前 : 白鳥タツヒコ ■日付 : 17/11/1(水) 22:45 -------------------------------------------------------------------------
空気調和設備は素人なので教えてください ホームセンター やショピイングモール などに 天井カセットなどがついてますが 排水は どこにも行ってるの でしょうか❓ 室内機 何台まで 排水 つなげてあるのでしょうか? 主管はどのくらいのサイズ でしょうか?マックスバリューなど建物を仮定しています 排水は 雑水 汚水 雨水 どこにつなげてあるのでしょうか? どれくらいの排水がでるのでしょうか ❓ トラップ装置などつけるのですか? |
ホームセンターなどで、一般的に使用されている160型の4方向カセットの場合は、ドレン排水量は、0.8L/min(加湿器組込の場合)程度です。 通常の室内機のドレン管口径は25Aで、2~6台で32A、7台以上40A、横引主管50A程度となっています。 排水桝などに接続する手前に空調ドレントラップ(ボールトラップなど)を設置します。 排水接続先は、下水道法上は、汚水・雑排水扱いですから、通常は雑排水桝に接続します。(下水道事業者によっては、雨水桝への接続を指導される場合もあります) |
回答感謝いたします 天カセ7台40Aとありますが、 最高 機器 何台くらいまで 排水連結してもいいのですか? 50台とかでも 配管を大きくすれば いいのでしょうか? 排水の際 主幹の40Aからは 水道蛇口をあけたように ものすごい勢いで排水が でつずけるのでしょうか?? |
横引きで50台連結すると、配管勾配で天井から出てしまいます。(1/100程度の勾配が必要です) 天井内の場合は、天井ふところが600mm程度の場合は、配管口径50Aで外径が65mm程度、保温が30mmで、大体95mm程度の外径になります。 500mmを1/100勾配とした場合は、500×100=50,000mm→50mで天井から出ます。(実際は、配管の高低差は300mm程度が限界になるので、30m程度でしょう) 室内機の配置が5mピッチならば、6~10台が横引きの限界になります。 ドレンアップポンプを使用している場合は、10台同時で、4~10L/min程度の排水量ですから、同時に排水されれば、手洗器の水栓の水量程度の排水量となる場合もあります。 通常は、同時にドレンアップポンプは動作しないので、40Aなら、ちょろちょろと言う感じだと思います。 |
ありがとうございます。長年の疑問が解決しました。😊 トラップ装置などはどこのメーカーをみなさん使用されていますか? タスコなどカタログに記載されている点検窓つきなどは あれは天井裏にそもそもつけるのでしょうか?それとも 外部露出(天井裏から外壁露出) の立ち下がり配管 につけるのでしょうか? |
横引用は、横引き配管の立管との接合手前に取り付けて、点検口を取り付けます。 立管用は、集水桝へ接続する手前のPS内もしくは、壁や柱のふかし部分に設置して、点検口を付けます。 見栄えを考えない場合は、外部露出管の点検しやすい高さに取り付ける場合もあります。 |
masaさんありがとうございます。(^u^) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━