 ■題名 : 電気温水器 換気量
 ■名前 : yamato
 ■日付 : 17/11/13(月) 11:34
 -------------------------------------------------------------------------
   電気温水器の発熱量から換気量を計算する方法について教えてください。


PS内に設置する瞬間湯沸器です。
発生熱量は108MJ/hです。
教えていただきたいのはPS内に設置する換気風量です。

計算式を検索しましたところ下記の式がでてきました。

Q= H/γ・Cp(t2-t1)・60

t1: 外気温度 [℃]
t2: 室内温度 [℃] (目標室温)

ここで発熱量に対して換気するので
例えば外気温30℃で室温20℃で計算すると
マイナスになります。

室温は35℃や40℃で設定するものなのでしょうか。
机上の数字になると思いますが、何度で設定するのが
よいのでしょうか。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器 換気量  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/11/13(月) 23:02  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、電気温水器の限界周囲温度を使用します。
通常は、40℃程度です。
給気温度は、外気をそのまま導入するなら、設計用外気温度、空調している室内の余剰廃棄が通過する廊下などからならば、外気と還気の中間温度を採用する事も可能です。
発生熱量が、108MJ/hならば、108,000kJ/3600s=30kWとなります。
これは、瞬間式電気給湯器の動力では無いでしょうか?
動力だとしたら、95%以上は給水加熱に使われるので、放熱量は5%程度になると思います。
5%だとしたら、30×0.05=1.5kWとなります。
この場合は、温度差=(40-30)=10Kとすれば、換気量=1.5kW×3600s/(10×1.1985×1.006)=1.5×3600/12.05≒448m3/hとなります。(空気の密度ρ:1.1985kg/m3、空気の比熱:1.006kJ/kg・K)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器 換気量  ■名前 : yamato  ■日付 : 17/11/15(水) 12:45  -------------------------------------------------------------------------
   詳しく説明いただき解決できそうな気がします。

ありがとうございました。