 ■題名 : ファンコイル周りの電動弁について
 ■名前 : つっち
 ■日付 : 17/11/28(火) 18:36
 -------------------------------------------------------------------------
   ファンコイルユニットにおいて冷暖房を計画しています。
流量の制御を2方弁か3方弁のどちらにするか悩んでいます。
2方弁及び3方弁それぞれの役割、メリットデメリットを教えてください。また、こういう場合は2方弁を使う、こういう場合は3方弁を使うなどありましたらご教示願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイル周りの電動弁について  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/11/29(水) 22:30  -------------------------------------------------------------------------
   冷温水ポンプを変流量制御している場合は、負荷側の流量調整弁は2方弁となります。
定流量の場合は、2方弁でも、3方弁でもかまいませんが、3方弁の場合は、ポンプ側のバイパス制御量が最小となります。(FCU側の3方弁でバイパスされる為)
2方弁の場合は、ヘッダーもしくは、末端のバイパス弁の流量が大きくなります。