Page 3325 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水の圧力と体積に関して教えてください naki0214 17/11/17(金) 14:12 ┣Re:水の圧力と体積に関して教えてください 北野爺々 17/11/22(水) 12:47 ┣Re:水の圧力と体積に関して教えてください どんと 17/11/24(金) 19:34 ┗Re:水の圧力と体積に関して教えてください 管理人(Yoh) 17/11/30(木) 16:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水の圧力と体積に関して教えてください ■名前 : naki0214 ■日付 : 17/11/17(金) 14:12 -------------------------------------------------------------------------
配管の水圧テストをする際に、総配管容積2m3(満水)に0.2MPAの水圧が掛かっている 状態から0.6Mpaまで水圧を上げるのに必要な水の量を求める方法が知りたいです どなたかご存知の方、ご教授お願い出来ませんでしょうか? 宜しくお願い致します |
満水の容器内に、加水加圧すると、 水の密度(重量)は、ほんのわずか、普通に測っても?程度に、増える。 だから小中学校では非圧縮性液体と習ったでしょう。 これを厳密に記載した本があるかは、恐らく業界関連の書籍に無いと思います。 ネット上でも大気圧上での資料は見掛けます。気体の状態方程式は有名ですが 液体には適用できません。 水は大気と接する表面以外は深さを伴っており、圧縮水と呼んだ方が適当かも。 では、水(純水)の状態方程式はあるかというと、実は存在します。 大きな図書館で水に関する文献があるどうか根気よく調べてはいかがでしょう。 手元にある式では、 20℃(0.10325+0.1)MPaで998.255kg/m^3 20℃(0.10325+0.6)MPaで998.483kg/m^3 0.023%コップ2杯強 20℃(0.10325+1.0)MPaで998.666kg/m^3 0.042%1リットル弱 温度変化があれば 50℃(0.10325+0.6)MPaで998.299kg/m^3 ですぐ高圧になる。 4℃正確には3.984℃(0.10325)MPaで999.976kg/m^3が大気圧上の最大値となる。 式の有効範囲(240K~423K,0~100MPa)マイナス側に過冷却水、高圧になると 不凍水が存在 これを超える(150℃)場合は 水および蒸気の新しい実用国際状態式(IAPWS-IF97)。旧67でも可 0.01℃から ネットでヒット可能。探せば、エクセル仕様のものあり Properties(性質)シートでPhase(相:液相or気相)がLiquid(液相=水)を確認 Pressure(圧力)Temperature(温度)入力でDensity(密度)算出 でも、実際のところ、管または容器も変形するので正確にはわかりません。 プラスα必要。先に書いた式があれば、空調衛生共通で膨張タンクの計算が 一瞬で算出選定可能となります。 引用文献忘れたので、ここには記載しません。 全て独学ですので(元大手勤務でも誰を教えてくれません。100℃超の高温水 プラント設計施工あり、必要にせまられて) 詳しい方がいればそちらを参考にしてください。 まあ、バケツ1~2杯あればほとんどの施設で対応可能かと。 なお、質問には返答致しませんのであしからず。 |
化学便覧によると、水の断熱圧縮率:Ks=0.0000000004457 [Pa^-1] (20℃)とありました。これは1Pa当たり、体積が0.0000000004457変化するということです。 であれば、追加水量:⊿V[m3]、管内容積:V[m3] 圧力変化:⊿P[Pa] とすると、 ⊿V = Ks * V *⊿P で計算できると思います。実際には、圧力変化によって、圧縮率も変化するように思いますが、微小なので無視することにします。 ⊿V[m3] = 0.0000000004457[Pa^-1]*2[m3]*400000[Pa] =0.00035656[m3] = 0.35656 [L] ということで、わずか 0.35リットルとなりました。 少し乱暴なところもあるかもしれませんが、こんな感じでどうでしょうか? 蛇足ですが、「総配管容積2m3(満水)」とありますが、空気が完全に抜けていない場合、大量に注水が必要となるかもしれませんのでご注意お願いします。 |
> naki0214 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━