Page 3346 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高圧ケーブルCVT38sq屋内天井裏付設 ぶーたろう 18/2/12(月) 18:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高圧ケーブルCVT38sq屋内天井裏付設 ■名前 : ぶーたろう ■日付 : 18/2/12(月) 18:43 -------------------------------------------------------------------------
高圧ケーブルCVT38sq屋内天井裏付設についてご教示お願いします。 高圧ケーブル引き替えを検討しており、1階EPS〜1F付室(高圧キャビネット)までの10〜15mの埋設エフレックス配管引き抜きができそうにないため、その部分だけ天井裏配管での施工を考えています。配管には1〜2m間隔で高圧危険札、シールで表示します。また、天井裏配管も2m以下で吊りボルトフック等で支持をします。 配管は金属管、ケイフレックス、プラントチューブ等を使用し、配管+ブルボックスにA種接地工事を考えています。 あまりコストをかけず安全な工法ありましたらご教示お願いします。 何卒よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━