Page 3348 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼65ミリの縦配管に排水集合管 しょうちゃん 18/2/11(日) 11:41 ┗Re:65ミリの縦配管に排水集合管 拝観ジジィ 18/2/13(火) 8:52 ┗Re:65ミリの縦配管に排水集合管 しょうちゃん 18/2/13(火) 15:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 65ミリの縦配管に排水集合管 ■名前 : しょうちゃん ■日付 : 18/2/11(日) 11:41 -------------------------------------------------------------------------
個人で仕事しており、知識も 新たな情報もなく 困っておりまして、 ご存知の方がおられましたら、と思い投稿させていただきました。 先日、10階建てのマンションに置いて 各階 台所排水縦管と サブキッチンの排水縦管を 一本にまとめて 新たに更新して欲しい。 と依頼を受けたのですが 排水設備を少しお詳しい住人様より 必ず集合管で施工せよ。と言われております。 最終のメイン配管の口径は65ミリ。 わたしが知る限り排水集合管は75ミリ以上からと、認識しておりまして、 65ミリの縦配管に集合管だけ75ミリを付けるのも不細工というか 通気レスの効果があるのか? などもあり お詳しい方おられましたら ご指導賜りたく思っております。 |
こんにちは。詳しい既設の状況が分からないので単純に考えて。 10階建てのマンションの流し台専用の縦管に9〜10戸分繋がっている訳ですよね。 そこにミニキッチン?相当でも9〜10戸分繋がるわけですね? 合計で18〜20戸分の同時使用を考えるとかなり恐ろしい結果になるかと。 それに、埋設部分の配管もメインの桝までは65Aで配管してあるとすれば桝の蓋を押し上げるかも知れませんよ。 縦管ばかりを気にされていますが埋設配管部分の調査も必要かと思います。 解答にはなっていませんが今一度、系統からお調べになった方が良いかと思います。 |
ありがとうございます 客先にその旨をしっかり説明させていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━