Page    3360
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火区画かどうか調たい  匿名キボー 18/3/15(木) 22:51
   ┣Re:防火区画かどうか調たい  masa 18/3/23(金) 19:14
   ┗Re:防火区画かどうか調たい  管理人(Yoh) 18/3/29(木) 17:44
      ┗Re:防火区画かどうか調たい  おば嬢@あれれ? 18/3/29(木) 20:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火区画かどうか調たい
 ■名前 : 匿名キボー
 ■日付 : 18/3/15(木) 22:51
 -------------------------------------------------------------------------
   マンションのエレベーター近くにあるSD扉を窓付の扉に変えたいのですが、窓付に変える場合、その区画が防火区画であれば認定防火戸にしなければならないそうで20年前の竣工図面を確認しても防火区画かどうか判断出来ません。消防署に問い合わせても市役所に問い合わせてもわかりません。
どなたかアドバイス頂けますでしょうか。
よろしくおねがいします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画かどうか調たい  ■名前 : masa  ■日付 : 18/3/23(金) 19:14  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画かどうかは、確認申請の副本があれば、法規チェック図で確認可能です。
副本が無い場合でも、竣工図の建具表の該当扉に防火戸の記入があるかどうかで判断可能です。
20年前だと、平成9~10年竣工ですね。
その頃の建築基準法の場合は、甲種防火戸(現在は特定防火設備)、乙種防火戸(現在は防火設備)の記入があると思います。(甲、乙などと表記されている場合もあります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画かどうか調たい  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/3/29(木) 17:44  -------------------------------------------------------------------------
   > 匿名ボギー さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画かどうか調たい  ■名前 : おば嬢@あれれ?  ■日付 : 18/3/29(木) 20:35  -------------------------------------------------------------------------
   キボー様。

管理人様が名前間違えてもそこは希望は捨てず、
お返事して下さいませ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3360





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━