 ■題名 : 危険物の溜めマス排気風量について
 ■名前 : ちむ
 ■日付 : 18/4/29(日) 17:23
 -------------------------------------------------------------------------
   溜めマスの排気風量について教えて下さい。

蒸気排出設備などの形で、各所轄消防により定義がされていますが、
風量について、規準となるものを見つけることができません。
通常、どのように風量を設定しているのでしょうか。

三和式ベンチレーターなどのカタログでは、15回/h換気などを記載しており、
今回計画の危険物倉庫が、大変広いため、まともに計算するとベンチレーターで
20000CMHとなり、非現実的だな。。

通常の一般換気も想定しているため、
室合計換気量 5回/h以上
溜めマスのベンチレーター 1000CMH/ヶ

程度であれば、いいなと考えています。(あくまで理想)

消防問い合わせ中ですが、即答頂けず。後日回答となっております。
参考までにみなさんの考えを教えて頂けますか。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:危険物の溜めマス排気風量について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/4/30(月) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   引火点40℃未満と、40℃~70℃、70℃以上で取り扱いは、違うと思います。
基本的には、所轄消防の技術基準・審査基準によりますが、屋内貯蔵所の強制換気設備の風量としては、おおむね5回/h以上、強制排出装置(溜めます用)は、床面から60cmの範囲で5回/h(3m3/h・㎡、京都市)、貯めますの周囲の直径2mの球で15回/h(126m3/h程度、四日市市)などの例があります。
なお、強制換気装置と強制排出装置(溜めます用)は、通常は兼用出来ません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:危険物の溜めマス排気風量について  ■名前 : ちむ  ■日付 : 18/5/10(木) 20:02  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん

回答ありがとうございます。
消防より本日回答があり、風量は換気回数5回/hとの指導がありました。

下記事例紹介頂いた京都市や四日市市の例にして、
建物容積が大きいため、再度協議で風量の削減を協議したいと思います。

ちなみにCO2強制排気と溜め桝用の兼用は、OKとのことでした。