Page 3419 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼保育園のグリーストラップのサイズは? yukari 18/8/24(金) 11:11 ┗Re:保育園のグリーストラップのサイズは? masa 18/8/24(金) 21:34 ┗Re:保育園のグリーストラップのサイズは? yukari 18/8/27(月) 9:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 保育園のグリーストラップのサイズは? ■名前 : yukari ■日付 : 18/8/24(金) 11:11 -------------------------------------------------------------------------
保育園や幼稚園のグリーストラップの選定は、人数より求める場合、 計算上、子ども1人を1食として計算してグリーストラップを選定するのでしょうか?大人の1食より小さくて済むのではと思いました。 子どもの数+先生の人数=食数 この食数で計算するのが一般的でしょうか? よろしくお願い致します。 |
食数の補正は行っても構いませんが、食器の洗浄などは、食数よりも、水栓の数などで排水量が決まってきます。 水栓数あたり、10~15L/minと考えて、同時使用水栓数から、グリーストラップへの流入量を決めます。 補正食数と、清掃頻度から、選定されたグリーストラップの仕様を確認して、グリーストラップへの流入量が、選定したグリーストラップの許容流入量以下になっていれば、選定されたグリーストラップで選定してかまわないでしょう。 2槽シンク一か所程度であれば、台下設置の有効容量20L程度で構いませんが、食洗器なども流入する場合は、40~60L程度のグリーストラップを選定する必要があるでしょう。 また、地方自治体では、独自の選定基準を定めている場合がありますから、注意が必要です。 |
>食数の補正は行っても構いませんが、食器の洗浄などは、食数よりも、水栓の数などで排水量が決まってきます。 >水栓数あたり、10~15L/minと考えて、同時使用水栓数から、グリーストラップへの流入量を決めます。 理解出来ました。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━