   槽内パドル攪拌による、ボルテックス深さについて、
推定方法、ご存知の方おられませんでしょうか
底引きしているポンプに空気が吸い込まれないか懸念しています
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボルテックス深さについて  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/11/2(日) 10:47  -------------------------------------------------------------------------
   こういう設定は経験ありませんので、参考資料としてですが

円周速度uが半径rに比例するとき、これを強制うず(forced vortex)と
呼びます。中間の理論は省略して
結論は
 液面の高さ Zは  Z=(ω^2*r^2)/2g
   ω:角速度  u=ω*r
   r:半径
 流体の圧力(静圧)は、中心で零で、半径の二乗に比例して大きくなり
 また、静圧と動圧が等しくなる。

これとは反対に、流体の円周速度uがその中心からの距離に反比例するとき
これを自由渦(free vortex)といいます。⇒中心が深くなる
 流体の速度と半径との積が一定

器の大きさにもよると思いますが、実際はこの組み合わせではと想像します。
この場合は、強制うずなのでしょう。