Page    3440
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼スナックの換気扇の容量計算  たけ 18/10/14(日) 14:35
   ┗Re:スナックの換気扇の容量計算  masa 18/10/14(日) 23:47
      ┗Re:スナックの換気扇の容量計算  たけ 18/10/15(月) 0:03
         ┗Re:スナックの換気扇の容量計算  masa 18/10/15(月) 2:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : スナックの換気扇の容量計算
 ■名前 : たけ
 ■日付 : 18/10/14(日) 14:35
 -------------------------------------------------------------------------
   換気扇の容量計算についてお願いします

建物の広さが11m(縦)×3.6m(横)×2.5m(高さ)です
スナックになります。(古い木造です)
↑の寸法に@トイレ(縦1.6m*横1m*高さ2.5m)
     A厨房(縦1.4m*横2.6m*高さ2.5m)が含まれています。


@トイレには天井に100Φのパイプファン
A厨房には家庭用のレンジフード(シロッコファン)を取付します

※給気用の150Φのダクトを二箇所位、天井に取付予定です。

今回、リフォームをしてカラオケありのスナックにします。

人は20人でいっぱいになります。
建物横幅は3.6mなので建物の中央に設置すれば
換気扇のダクトの長さは最大でも2mで十分になります。

三菱のHPにあるものを参考にすると

必要換気量=20×居室の床面積(11*3.6m=39.6m2)/一人当たりの占有面積
                          (建物区分 キャバレーより 2m2)

396m3/h=20×39.6m2/2m2
となるのでしょうか。

396m3/hとなるとVD−20XZ10−Cあたりを一台で
OKとなるのでしょうか?

ちょっと換気できないと思うのですが
私の解釈間違ってますか

普段は電気工事が主なので換気計算なんてした事がありません
よろしくお願いします。

急いでいます。
よろしくお願いします


添付画像
【三菱01.jpg : 127.3KB】

添付画像
【三菱02.jpg : 84.7KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スナックの換気扇の容量計算  ■名前 : masa  ■日付 : 18/10/14(日) 23:47  -------------------------------------------------------------------------
   まず、給気ダクト150φ、基準圧力損失1Pa/mの場合の風量は180m3/hです。
したがって、給気ダクト150φ×2本の場合の風量は360m3/hとなります。(給気ダクトの風量が足りません)
換気扇の選定ですが、質問文に添付されているVD-20ZXKは、396m3/hで静圧0ですから、選定できません。
また、換気扇の排気口を接続口径150φとした場合は、深型フード(FD付)の場合は、圧力損失が100Paとなり、吐出風速も5m/sを超えます。
質問文の風量で設計する場合は、換気扇の接続ダクトを200φ、基準圧力損失1Paとして、排気ベンドキャップの圧力損失200φ、400m3/hで、30Pa、換気扇の必要機外静圧は、ダクト長さを2mとした場合は、Ps=30+2×(1+2)×1=30+6=36→静圧余裕率20%として、36×1.2=43.2→50Paとします。
換気扇仕様としては、400m3/h×50Paとなります。

スナックで、個人経営の場合は、喫煙の可能性も検討する必要がある場合は、60m3/h・人程度で設計した方が安全と言えます。
したがって、20人の場合は、20×60=1,200m3/hを設計風量とする必要があります。
一般の天井埋込換気扇の場合は、最大風量は550m3/hで、機外静圧100Pa程度です。
1,200m3/h÷3=400m3/hを換気扇1台の風量と設定します。
接続ダクトを200φとすると、基準圧力損失1Pa/mとなります。
局部圧力損失の直管相当長を安全の為、直管長さの2倍とします。
排気ベンドキャップの圧力損失は、深型フード(FD付)とした場合は、200φ、400m3/hで、30Paとなります。
換気扇の必要機外静圧は、ダクト長さを2mとした場合は、Ps=30+2×(1+2)×1=30+6=36→静圧余裕率20%として、36×1.2=43.2→50Paとします。
換気扇の仕様としては、400m3/h×50Pa×3台とします。
この場合、給気ダクトの風量は、150φ×2では足りないので、200φ×3とする必要があります。
また、レンジフード用の給気は、専用に150φ〜200φを設置する必要があります。
禁煙とした場合は、建築基準法の最低風量は、20m3/h・人ですが、実用上は、25〜35m3/h・人程度とした方が安全でしょう。
この場合は、20×25=500m3/h、20×35=700m3/hとする事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スナックの換気扇の容量計算  ■名前 : たけ  ■日付 : 18/10/15(月) 0:03  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます

なんか理解できませんが
もう少しなやんでみます

給気口 150φ 三ヶ所にしようかと思います

それでもダメですよね

また、書き込みます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スナックの換気扇の容量計算  ■名前 : masa  ■日付 : 18/10/15(月) 2:01  -------------------------------------------------------------------------
   回答に記載しませんでしたが、給気ダクトのみの場合は、給気ダクトの外気取り入れ口、給気ダクト、室内の制気口の圧力損失を見込む必要があります。
150φ×3本で、風量400m3/hの場合は、400÷3≒134m3/h・箇所となり、深型ベンドキャップ(FD付)の場合の圧力損失は、20Pa、ダクト圧力損失は、0.6Pa/mとなります。
仮に、ダクト長さを2mとすると、給気ダクトの圧力損失は、0.6×(1+2)+20(外気取り入れ口)+20(室内制気口)=41.8Paとなります。
換気扇の必要静圧にこれを加えるので、換気扇静圧としては、100Pa程度を見込む事になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3440





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━