 ■題名 : 蒸気還水管 異圧接続
 ■名前 : 久桝
 ■日付 : 18/11/8(木) 15:17
 -------------------------------------------------------------------------
   蒸気配管施工に不慣れなアラフィフです。

この度蒸気配管8K系より分岐取出しの上6Kと4Kに減圧の上生産装置接続を
要望されました。

還水管が既設では8K系しかありませんが、減圧した6K系及び4K系還水管は
接続できるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気還水管 異圧接続  ■名前 : せきやん  ■日付 : 18/11/9(金) 12:53  -------------------------------------------------------------------------
   蒸気の使用量にもよるのでは、ないでしょうか?
いずれも中圧で余り差がないようなので一緒にしても良いとは思いますが、
少量ならトラップ後外部放出で良いのでは、ないですか。
配管延長距離等回収のメリットがあるかどうかだと思いますが。
大きな工場では、回収せず屋外放出しています。
今のご時勢、少エネを推進していますので。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気還水管 異圧接続  ■名前 : 久桝  ■日付 : 18/11/9(金) 14:44  -------------------------------------------------------------------------
   蒸気使用量ははっきりしていないので現状わからないのですが、
やはり一緒にしてよいですね。
捨てるのは施主要望でできなく戻さざるをえないので。

さっそくの回答ありがとうございました。