Page 3455 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の選定について・・・ 建築の管理なのですが・・・ 18/11/6(火) 16:39 ┣Re:空調機の選定について・・・ 管理人(Yoh) 18/11/6(火) 16:50 ┃ ┗Re:空調機の選定について・・・ 建築の管理なのですが・・・ 18/11/6(火) 16:55 ┃ ┗Re:空調機の選定について・・・ 名前なし 18/11/8(木) 12:39 ┃ ┗Re:空調機の選定について・・・ 建築の管理なのですが・・・ 18/11/8(木) 12:40 ┃ ┗Re:空調機の選定について・・・ 名前なし 18/11/8(木) 12:46 ┃ ┗Re:空調機の選定について・・・ 建築の管理なのですが・・・ 18/11/8(木) 12:56 ┃ ┗Re:空調機の選定について・・・ 名前なし 18/11/8(木) 15:21 ┗Re:空調機の選定について・・・ ヤムウンセン 18/11/8(木) 16:22 ┗Re:空調機の選定について・・・ 建築の管理なのですが・・・ 18/11/8(木) 16:31 ┗Re:空調機の選定について・・・ 名前なし 18/11/8(木) 21:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の選定について・・・ ■名前 : 建築の管理なのですが・・・ ■日付 : 18/11/6(火) 16:39 -------------------------------------------------------------------------
畑違いの者ですが、教えて頂きたく投稿致しました。 エアコンの選定について ・S造2階建て1階部分 外壁はALC。 ・室面積:25㎡ ・天井高さ:2600mm ・部屋に設置する機器発熱量:2.7kw ・入室する人数:常時1名 ・エアコン機種:天井隠蔽ダクト型 自分で計算してみると112型になってしまうのですが80型にサイズダウン出来ないものでしょうか? 何卒教えて下さいます様よろしくお願い致します。 |
すみませんが、次回から投稿者名(名前)を変更してください。 もう一度、「利用時のルール」をご確認いただき、 主旨をご理解の上、ご参加ください。 |
申し訳ありません。以後気を付けます・・・ |
25*0.232+2.7=8.5 冷房負荷 平米176以下とすると、80の冷房能力7.1下回ります いかがでしょうか |
申し訳ありません。㎡当たりの冷房負荷とは? 教えて下さい・・・ |
25m2の部屋なら冷房能力をいくつにするかを決めるために、1m2あたりの冷房負荷値というのを使います。高さは2400とか2700くらいの一般的な高さ?の場合で工場とかですとケースバイケースです。 日立アプライアンスのパッケージエアコンカタログの機種一覧のところの上側に冷房負荷値の目安があります。 平米150くらいから平米200 自社では230でみています。 |
なるほど・・・つかめて来ました。 この冷房負荷は㎡当たりのKcal/hってことですよね? 部屋に熱源となってしまう機器を設置する場合は㎡で出した冷房負荷に機器発熱量を計上すれば問題ないって事でしょうか? 現状では照明もLEDのダウンライト程度で入室者も一名なので大した熱源はないので 機器発熱+部屋の冷房負荷でいいのかなって思いました。如何でしょうか? |
部屋面積での負荷+熱源負荷で私は計算しています。窓や壁などからの熱の侵入もありますが厳密にやればきりがありません。やったことはありませんが計算ソフトなどでやることになります。 |
・部屋に設置する機器発熱量:2.7kw これは顕熱負荷ですよね? 機種選定をする時にエアコンの顕熱比SHFを調べて、 顕熱能力が満足しているかも確認が必要です。 |
・・・空調って難しすぎですね💦 |
実はこの熱源負荷値を特定するまでが大変だったりするのですよね。メーカーに問い合わせて仕様書のモーターの動力?の値と稼働率を確認する、といった内容なのですが問い合わせても資料は出てくることは少なく、たいていの場合は専任の技術者と電話でやり取りする事が多いです。それでもあくまでも参考値と言われますね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━