Page 3458 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ALCスラブからの吊り パイレン 18/11/16(金) 18:04 ┣Re:ALCスラブからの吊り ABCDE 18/11/19(月) 9:28 ┃ ┗Re:ALCスラブからの吊り パイレン 18/11/19(月) 9:54 ┣Re:ALCスラブからの吊り 拝観ジジィ 18/11/19(月) 14:14 ┃ ┗Re:ALCスラブからの吊り パイレン 18/11/20(火) 7:32 ┗Re:ALCスラブからの吊り lan lan 18/11/19(月) 19:38 ┗Re:ALCスラブからの吊り パイレン 18/11/20(火) 7:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ALCスラブからの吊り ■名前 : パイレン ■日付 : 18/11/16(金) 18:04 -------------------------------------------------------------------------
いつも勉強させてもらってます。 既設建物のダクトの改修をするのですが、 上階のスラブが、ALCなんです。(ビックリ!) 天井は、ALCの目地に金具を施工時入れてあったようで、 それで施工されています。 既設のダクトは、鉄骨大梁小梁から吊ってますが、吊り間隔が大変広いです。 なんとかALCから吊る方法はないのでしょうか? どなたかお知恵を拝借願います。 |
ダクトの重量がどれくらいかわかりませんが、 ALCを貫通させて吊棒を通し上にALCの長手方向に合わせて チャンネルを設置して吊棒をチャンネルに通してチャンネルの 上部にボルト締めをしたらどうでしょうか そうすれば、長手方向に均等に荷重が、掛かり ダクト重量にもよりますが、大丈夫ではないかと思います。 いずれにしてもALCメーカーに確認した方がいいと思います。 |
レス、ありがとうございます。 上階は、別の会社が入ってるので、床貫通しても上部の始末ができないんです。 やはり、ALCアンカーではきびしいのでしょうね。 |
パイレンさん こんにちは。 20年以上前だったかALCでスラブを組立ててる現場よくありましたね。 ※私の地域だけでかも知れませんが。 「ALC用アンカー」で検索なされば結構なアンカーがヒットしますよ。 それであれば上階に迷惑かけずに(音と振動は仕方ないですが)施工できるのではないでしょうか。 私が使ったものも結構ヒットました。 メーカーには引っ張り強度等は聞いて下さいね。 |
レス、ありがとうございます。 ALCアンカー 探してみます。 |
ダクト吊りピッチは通常3640mm以下が多いと思いますが、 小梁を含めてもそれ以上(4000mm程度?)となるのでしょうか? 原則、ALCアンカーで重量物や振動機器を設置するべきでありません。 (軽量な天カセ室内機でもALCアンカーで吊らないですよね?) どうしてもALCアンカーを使用するのであれば部分的にとどめ、 使用本数を増やして支持荷重を分散させる等の処置も検討するべきです。 (吊りボルト2本に対してハンガーレール等を使い、アンカー3本固定など) |
レスありがとうございます。 本数を増やすか・・・。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━