Page    3478
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼マンションの床上排水  ハイピッチ 18/12/12(水) 13:54
   ┣Re:マンションの床上排水  K2 18/12/12(水) 22:51
   ┃  ┗Re:マンションの床上排水  ハイピッチ 18/12/13(木) 10:57
   ┃     ┗Re:マンションの床上排水  K2 18/12/28(金) 22:41
   ┗Re:マンションの床上排水  masa 18/12/12(水) 23:07
      ┗Re:マンションの床上排水  ハイピッチ 18/12/13(木) 10:59
         ┗Re:マンションの床上排水  masa 18/12/13(木) 20:52
            ┗Re:マンションの床上排水  ハイピッチ 18/12/14(金) 8:44
               ┗Re:マンションの床上排水  masa 18/12/15(土) 9:26
                  ┗Re:マンションの床上排水  ハイピッチ 18/12/15(土) 16:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : マンションの床上排水
 ■名前 : ハイピッチ
 ■日付 : 18/12/12(水) 13:54
 -------------------------------------------------------------------------
   マンション専有部内の排水管を更新することになりました。
現在、鋳鉄管で床上排水を塩ビで同経路で予定しています。
水場から縦管まで10mほどあるのですが
この時の素材は塩ビのVP管(75Aをそのまま)じゃまずいでしょうか?

トミジにしようか迷っています。
PS貫通部の耐火処理はフィブロックで行います。

教えてください。宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : K2  ■日付 : 18/12/12(水) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
   通常ループ通気が取れないマンションの床ころがしメイン配管は100mmですね。
区画貫通で、建築の水平区画、面積区画であれば、フィブロックで問題ないと思いますが、消防区画(共住区画)の貫通の場合には、消防認定品のわくもかかると思いますのでご注意ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : ハイピッチ  ■日付 : 18/12/13(木) 10:57  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
既設が80Aの鉄管なので塩ビ75Aにしました。
100A検討してみます。

貫通部〜室内の排水管は塩ビVP管を使用した場合
保温工事は必要でしょうか?
雑排水系統とトイレ(2台)系統の2本があります。
現在は鉄管に保温が巻いてあります。
ご教授願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : K2  ■日付 : 18/12/28(金) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   遅くなりすみません。
床上ころがし配管部分は、通常断熱はしていませんね。
たて管は耐火二層管であれば巻いていませんが、塩ビ管の場合は巻いていることが多いです。遮音性のためにも。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : masa  ■日付 : 18/12/12(水) 23:07  -------------------------------------------------------------------------
   床下配管の鋳鉄管を、床上のVP75で置き換えると言う事でしょうか?
この場合は、PSの壁のみが、区画貫通になります。
壁は、1時間耐火なので、VP75は、建設省告示1422号に適合するので、特別な措置は不要です。
区画貫通部の隙間を不燃材料(モルタル等)で埋めるだけで良いです。
耐火二層管の場合は、告示では無くて、防火区画貫通の認定条件によります。(VPで告示適合ですから、耐火二層管にする必要はありません)
床ころがしとの事ですが、床の仕上厚は、何mmですか?
10mの横引きで、勾配を仮に1/100としても、落差は100mmです。
VP75の外径は、89mmですから、床仕上厚は、仕上げ材が15mmとしても、100+89+15=204mm必要ですが、大丈夫ですか?(実際は、継手などがあるので、250mm無いと、勾配が取れないと思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : ハイピッチ  ■日付 : 18/12/13(木) 10:59  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
勾配は問題なく取れることを確認しました。

貫通部〜室内の排水管は塩ビVP管を使用した場合
保温工事は必要でしょうか?
雑排水系統とトイレ(2台)系統の2本があります。
現在は鉄管に保温が巻いてあります。
ご教授願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : masa  ■日付 : 18/12/13(木) 20:52  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に保温は必要です。
ただし、民間仕様の場合は、耐火二層管を使用して、保温(防露)を省略する場合もあります。
鋼管の場合は、熱伝導率や熱容量の問題により、管表面の熱応答の遅れがあるので、保温(防露)は、必ず必要です。
区画貫通部だけ通常のVPにして、ころがし配管をRF-VPを原管とした耐火二層管(FPRF-VP)などにする方法もあるでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : ハイピッチ  ■日付 : 18/12/14(金) 8:44  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
ご回答ありがとうございます。
トミジか保温どちらかで検討しようと思います。

マンションの床ころ配管でトミジを使用しているのを
よく見ますが、あれは耐火の目的だけではないのがわかりました。

基準的には床上部分は耐火じゃなくてもいいのでしょうか?

よく床を剥いだら枝管も全てトミジなので耐火性能が無いと
ダメだと思っていました。

ご教授ください。宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : masa  ■日付 : 18/12/15(土) 9:26  -------------------------------------------------------------------------
   耐火二層管のみで、防火区画の貫通の認定工法とする場合は、認定条件どおりに施工する必要があります。
立管などは、全て耐火二層管とする必要がありますが、区画貫通後の水平部分は、その先で、床貫通などを行わない場合は、区画貫通部から1m以内を耐火二層管とすれば、認定条件を満たす事が出来ます。
床ころがしの場合は、その先で区画貫通は無いはずですから、防火区画貫通部から1m以上の部分を耐火二層管で施工している場合は、防火上の理由では無いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの床上排水  ■名前 : ハイピッチ  ■日付 : 18/12/15(土) 16:21  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

終始丁寧な回答で
よく理解できました。
ありがとうございました。

また機会があれば教えてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3478





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━