Page     348
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電算室フリアクセスの吹出口  Shotaro 03/11/4(火) 22:53
   ┗Re:電算室フリアクセスの吹出口  masa 03/11/5(水) 0:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電算室フリアクセスの吹出口
 ■名前 : Shotaro
 ■日付 : 03/11/4(火) 22:53
 -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは、
 電算室のフリーアクセスフロアの吹出口の求め方とメーカを
 教えてもらえないでしょうか。
 風速を1.5m、有効開口を80%で考え、必要枚数を算出(500x500)
 したのですが、それで良いかどうかわかりません。
 書店で専門書を立ち読みしても、該当がありませんでした。
 また、日立金属製で見積を持って行くと、もっと簡単でやすい
 品物があると言われました。
 皆さんよろしくお願いします。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算室フリアクセスの吹出口  ■名前 : masa  ■日付 : 03/11/5(水) 0:55  -------------------------------------------------------------------------
   風速は1.0〜1.5m/sで問題無いと思います。 必要枚数ですが、床吸込の機器は吹出口は不要なので、差し引いて考えます。 全風量を床吹出口でまかなうとフリーアクセス枚数の1/3〜1/2がガラリになってしまいます。(通常は機器設置場所は専用架台でフリーアクセスを設置しないためフリーアクセスの必要枚数は床面積の1/2〜2/3となります)
風量調整が必要なので、床吹出口の1/2程度をシャッター付きにするか、遮蔽板を設置する必要があります。(シャッター付きの場合は開口率が35〜50%程度になるので枚数が増えます)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 348





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━