Page    3482
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼循環ポンプの吸込み側並列運転ついて  ひよっこ 19/1/12(土) 12:47
   ┗Re:循環ポンプの吸込み側並列運転ついて  masa 19/1/12(土) 13:32
      ┗Re:循環ポンプの吸込み側並列運転ついて  ひよっこ 19/1/12(土) 13:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 循環ポンプの吸込み側並列運転ついて
 ■名前 : ひよっこ
 ■日付 : 19/1/12(土) 12:47
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして設備の現場管理をしているものです。

図のような回路で1,200Lを供給して一方は水槽へ、もう一方は逆洗の回路へ接続しています。逆洗のポンプが4台稼働した時に両端2台が流量が出ません。(中二台はOK)ポンプ側のバルブを操作して調整したのですが、うまくいきません。自分としては、水槽側が開放で抵抗が少ないため水槽がへ水が流れて両端のポンプが水を吸いきれないと思うのですが。どなたかご教授願います。

添付画像
【無題(3).jpg : 39.9KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:循環ポンプの吸込み側並列運転ついて  ■名前 : masa  ■日付 : 19/1/12(土) 13:32  -------------------------------------------------------------------------
   ヘッダーのサイズが小さいのかもしれません。(80A→100Aにしてみる方法もあります)
2台のポンプは給水可能と言う事であれば、ヘッダーへの接続管80Aを2本に分岐して、ヘッダーに80A×2ヶ所(左右の2台の真ん中に、それぞれ接続)にしてみるのも良いかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:循環ポンプの吸込み側並列運転ついて  ■名前 : ひよっこ  ■日付 : 19/1/12(土) 13:57  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

やっぱりそうですかね。パイプメジャーだと100Aになりますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3482





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━