 ■題名 : 結露計算について
 ■名前 : yuuuu
 ■日付 : 19/2/4(月) 18:34
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
結露計算について教えてください。

物流倉庫で、上階に断熱パネルで5℃の冷蔵庫を施工予定です。
この時、下階の天井面の結露計算書を、6月から8月までを1日ずつ表にして出してほしいといわれました。
風速0m/sのときと、0.3〜1.6m/sのときの2パターンを求められているのですが、
二つ目の計算方法が見当もつきません。

表面熱伝達抵抗に一手間加わるところまではわかったのですが……。

庫内温度+5℃
押えコンクリート130o
スタイロ50mm
土間コンクリート250o

ご教示頂ければと思います。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:結露計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 19/2/5(火) 21:33  -------------------------------------------------------------------------
   まず、下階の室内条件が必要です。
これがなければ、2階と1階の天井スラブの間の温度勾配が計算できません。
風速による、表面熱伝達率の違いは、風速0m/sの場合は、自然対流熱伝達の水平板(熱流上向き)の値として、一般的な4W/u・K、0.3〜1.6m/sの場合は、9W/u・Kで算定してみれば良いのでは無いでしょうか?