Page 3496 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼結露計算について yuuuu 19/2/4(月) 18:34 ┣Re:結露計算について masa 19/2/5(火) 21:33 ┗Re:結露計算について 管理人(Yoh) 19/2/14(木) 10:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 結露計算について ■名前 : yuuuu ■日付 : 19/2/4(月) 18:34 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 結露計算について教えてください。 物流倉庫で、上階に断熱パネルで5℃の冷蔵庫を施工予定です。 この時、下階の天井面の結露計算書を、6月から8月までを1日ずつ表にして出してほしいといわれました。 風速0m/sのときと、0.3〜1.6m/sのときの2パターンを求められているのですが、 二つ目の計算方法が見当もつきません。 表面熱伝達抵抗に一手間加わるところまではわかったのですが……。 庫内温度+5℃ 押えコンクリート130o スタイロ50mm 土間コンクリート250o ご教示頂ければと思います。 宜しくお願いします。 |
まず、下階の室内条件が必要です。 これがなければ、2階と1階の天井スラブの間の温度勾配が計算できません。 風速による、表面熱伝達率の違いは、風速0m/sの場合は、自然対流熱伝達の水平板(熱流上向き)の値として、一般的な4W/u・K、0.3〜1.6m/sの場合は、9W/u・Kで算定してみれば良いのでは無いでしょうか? |