Page    3508
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  ねぷ 19/2/21(木) 10:40
   ┣Re:FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  masa 19/2/23(土) 0:22
   ┣Re:FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  いのさん 19/2/23(土) 23:29
   ┗Re:FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  管理人(Yoh) 19/2/28(木) 17:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!
 ■名前 : ねぷ
 ■日付 : 19/2/21(木) 10:40
 -------------------------------------------------------------------------
   閲覧ありがとうございます!設備管理職に就いて間もない新人ですが、ご質問失礼します!
普段通りFCUの巡回を行なっていたのですが一台だけ差圧の数値が高い台がありました。普段は100~120くらいなのですが、400という高い数値になっていて…今のところ館内異常とかは無いですがすごく怖いです…機械の内部で何かしらの異常が発生してるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  ■名前 : masa  ■日付 : 19/2/23(土) 0:22  -------------------------------------------------------------------------
   FCUの制御は、2方弁、3方弁のどちらでしょうか?(制御弁は無いですか?)
また、差圧はどこで測定していますか?
制御弁全開でも、差圧がコイル損失以上であるならば、コイル閉塞の可能性があります。
制御弁が全開になっていないのならば、バルブ開度に応じた差圧が生じている事になります。(この場合は、当該FCUだけ、何故バルブ開度が違うのかが問題となります)
また、定流量弁などがある場合は、そちらの故障の可能性もあるでしょう。
FCUのコイル損失は、おおむね50~100kPa程度で、制御弁がある場合は、システムとしては、さらに制御弁の圧力損失分増えます。
400kPaは、確かに高い数値ですが、ポンプ直近ならば、その程度の圧力はかかるでしょう。
問題なのは、ポンプ圧力の差圧が生じていると言う事は、流量が極小の状態にあると言う事です。(圧力計の異常の可能性も無いとは、言えません)
再度計測して、異常が継続しているならば、制御弁などの点検を行ってみてはいかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  ■名前 : いのさん  ■日付 : 19/2/23(土) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   ひょっとして 単位はPaでしょうか?
微差圧計の可能性はありませんか?

微差圧計なら2点の室内の圧力差かフィルターの圧力差です。
今回FCUということで フィルターの詰まりの可能性があるのではないでしょうか?
ラフフィルター、中性能フィルター、 HEPA、を一度に計測していれば400Paでることもあると思われます。

フィルターの詰まりの可能性があります。


投稿する場合単位もきちんと調査していただくと回答しやすいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FCUの差圧の数値異常についてお聞きしたいです!  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 19/2/28(木) 17:49  -------------------------------------------------------------------------
   > ねぷ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3508





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━