 ■題名 : 雑用水槽への給水について
 ■名前 : abc戦士
 ■日付 : 19/3/18(月) 16:44
 -------------------------------------------------------------------------
   ピットを利用した雑用水槽への給水について質問です。
水源は受水槽からの上水を雑排水槽へ給水するのですが、こういった場合、ボールタップ給水をするとクロスコネクションとなるのでしょうか?
上水系統と中水系統で間接給水し縁を切るという認識でいたので少し気になりました。

詳しいかたいましたらご教授願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑用水槽への給水について  ■名前 : masa  ■日付 : 19/3/18(月) 22:45  -------------------------------------------------------------------------
   上水利用の雑用水槽であれば、上水から給水されている受水槽から、補給水を給水する際に、適切な吐水口空間(常時排水可能なオーバーフロー管より、適切な距離を取る事)が確保されていれば、クロスコネクションとはなりません。
雑用水槽が地下水槽である場合は、雑用水槽の水を飲料用水の配管につなげた場合は、クロスコネクションとなります。(地下水槽の場合は、貯留水が汚染される可能性があります)
ただし、水道事業者によっては、地下水槽は適切なオーバーフロー排水が不可能と判断する場合があります。
この場合は、雑用水槽の上部スラブに、給水ホッパーを設置して、そこから吐水口空間を取る事が要求されます。
したがって、水道事業者もしくは、建築物衛生法(ビル管法)の特定建築物に該当する場合は、保健所に問い合わせる必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑用水槽への給水について  ■名前 : abc戦士  ■日付 : 19/3/18(月) 23:23  -------------------------------------------------------------------------
   丁寧にご回答いただきありがとうございます。
今回のは地下ピットの一部を雑排水槽にして、ボールタップで給水します。ボールタップと水槽の上水面が接触している時点でクロスコネクションという認識で宜しんですかね?
上司いわく、逆流しないし、配管同士の接続ではないからクロスコネクションではなく、問題無いのではと言われたのですが、どうも腑に落ちズ質問しました。
どちらにせよ、水道局、保健所には問い合わせしてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑用水槽への給水について  ■名前 : masa  ■日付 : 19/3/19(火) 7:20  -------------------------------------------------------------------------
   通常は、ボールタップのボールが水槽の水面に接していて、吐水口は、一定の間隔を水面から取っているはずです。
吐水口空間とは、この水面との間隔では無く、オーバーフロー管から、ボールタップの吐水口までの距離を意味します。
この距離が適切で無い場合は、クロスコネクションとなります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雑用水槽への給水について  ■名前 : abc戦士  ■日付 : 19/3/19(火) 10:28  -------------------------------------------------------------------------
   少し勘違いしてました。
勉強になりました。
丁寧の答えていただきありがとうございました!