Page 3521 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床貫通配管について チョコほん 19/3/19(火) 21:20 ┗Re:床貫通配管について masa 19/3/20(水) 2:18 ┗Re:床貫通配管について チョコほん 19/3/20(水) 15:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床貫通配管について ■名前 : チョコほん ■日付 : 19/3/19(火) 21:20 -------------------------------------------------------------------------
配管の資材屋です。 床貫通の配管でお聞きしたいのですが 私が調べる限りでは床厚は100o以上 それ以上ない場合はモルタルをもると認識しています。 今回の床はデッキのため一部は75oになります。 便器に接続のためモルタルをもるのは不可能、床下にモルタルをもるのも難しい。 このような条件の現場は多いような気がします。 どのように施工しているのでしょうか。 |
床のスラブ厚を100mm以上と限定しているのは、床貫通の大臣認定工法の場合ですよね? 建築基準法施行令の仕様規定(不燃材料の配管材)や、告示適合(硬質ポリ塩化ビニール管のVPなどで、耐火構造毎に定められる基準に適合する場合)などの場合は、床のスラブ厚は規定されていません。 したがって、大便器接続管などの場合は、鉛管や硬質ポリ塩化ビニール管(VP)の場合は、特にモルタルでかさ増しする事は無いと思います。 |
丁寧に回答して頂きありがとうごじました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━