 ▼ガスコントローラで操作できる遮断弁の数  じゃぶじゃぶ 19/3/16(土) 16:37
   ┗Re:ガスコントローラで操作できる遮断弁の数  masa 19/3/18(月) 22:56
      ┗Re:ガスコントローラで操作できる遮断弁の数  jabjab 19/3/19(火) 20:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガスコントローラで操作できる遮断弁の数
 ■名前 : じゃぶじゃぶ
 ■日付 : 19/3/16(土) 16:37
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。

1階と2階にそれぞれ厨房があり、1ヶ所のガス貯蔵庫から1階系統、2階系統と配管されています。各々遮断弁が組まれており、それぞれの厨房にあるコントローラーでガスの開閉を行っています。この度、2階の使用を取り止めにすると言うことになったようですが、共用のガス給湯器がありまして、それが2階系統の配管上におります。2階のコントローラーで給湯器のガス開閉も行われていたわけです。2階のコントローラーを撤去して、遮断弁を1階のコントローラーで開閉できますでしょうか。遮断弁同士は近いところにあるので、1階用から2階用へ配線を渡らせればいいのでしょうか。
厨房が休みが少ないので、確かめる事も難しいので、皆さんのお知恵を拝借したいのです。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスコントローラで操作できる遮断弁の数  ■名前 : masa  ■日付 : 19/3/18(月) 22:56  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な業務用遮断弁の操作器は、操作弁1台用しかありません。
したがって、2台の遮断弁は接続できません。
複数台の表示部を持った、操作器があるのなら、接続可能かもしれませんが、そのようなものでは無いですよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスコントローラで操作できる遮断弁の数  ■名前 : jabjab  ■日付 : 19/3/19(火) 20:06  -------------------------------------------------------------------------
   レス、ありがとうございます。

ご指摘の通り、1台に1個の遮断弁だけしか操作できないようです。
中々レスが着かないので、思い切って矢崎に尋ねたところ、ご指摘の通りでした。
ありがとうございました。

結果、配管をやり替えるしかないようなので、施主にそう言っておきます。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。