Page 3520 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガスコントローラで操作できる遮断弁の数 じゃぶじゃぶ 19/3/16(土) 16:37 ┗Re:ガスコントローラで操作できる遮断弁の数 masa 19/3/18(月) 22:56 ┗Re:ガスコントローラで操作できる遮断弁の数 jabjab 19/3/19(火) 20:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガスコントローラで操作できる遮断弁の数 ■名前 : じゃぶじゃぶ ■日付 : 19/3/16(土) 16:37 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 1階と2階にそれぞれ厨房があり、1ヶ所のガス貯蔵庫から1階系統、2階系統と配管されています。各々遮断弁が組まれており、それぞれの厨房にあるコントローラーでガスの開閉を行っています。この度、2階の使用を取り止めにすると言うことになったようですが、共用のガス給湯器がありまして、それが2階系統の配管上におります。2階のコントローラーで給湯器のガス開閉も行われていたわけです。2階のコントローラーを撤去して、遮断弁を1階のコントローラーで開閉できますでしょうか。遮断弁同士は近いところにあるので、1階用から2階用へ配線を渡らせればいいのでしょうか。 厨房が休みが少ないので、確かめる事も難しいので、皆さんのお知恵を拝借したいのです。 よろしくお願いします。 |
一般的な業務用遮断弁の操作器は、操作弁1台用しかありません。 したがって、2台の遮断弁は接続できません。 複数台の表示部を持った、操作器があるのなら、接続可能かもしれませんが、そのようなものでは無いですよね? |
レス、ありがとうございます。 ご指摘の通り、1台に1個の遮断弁だけしか操作できないようです。 中々レスが着かないので、思い切って矢崎に尋ねたところ、ご指摘の通りでした。 ありがとうございました。 結果、配管をやり替えるしかないようなので、施主にそう言っておきます。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━