Page 3524 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボールタップが時折、止水しません mshow 19/3/26(火) 19:39 ┣Re:ボールタップが時折、止水しません デフェンソル 19/3/27(水) 7:39 ┣Re:ボールタップが時折、止水しません デンスイ 19/3/27(水) 8:01 ┃ ┗Re:ボールタップが時折、止水しません デンスイ 19/3/27(水) 10:29 ┣Re:ボールタップが時折、止水しません LA 19/3/27(水) 18:38 ┗Re:ボールタップが時折、止水しません 12BY7A 19/3/28(木) 19:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボールタップが時折、止水しません ■名前 : mshow ■日付 : 19/3/26(火) 19:39 -------------------------------------------------------------------------
初投稿になります。お知恵をお貸しください。 National製洋式便器で止水しないとの連絡があり、 ロータンク内が満水なのに、ボールタップが止水していない状態でしたので、 ボールタップを SAN-EI V56-5X-13 に交換しました。 後日、連絡があり、時折 (1週間に1度程度) 止水しないことがある、とのこと。 手洗い用配水チューブの浮き球への干渉がありそうだったので、少し手直しを加え、 何度かテストして問題がなさそうなので、作業終了としました。 ですが、その後も時折 (1週間に1度程度) の「止水しない」状態は続いているとの ことで、原因を掴みかねています。 何が問題なのでしょうか? 心当たりがあれば、ご教示ください。 よろしくお願いします。 |
専門家ではありませんが・・。 ボールタップを新品に交換してボールタップの動作に問題ない(ボールタップを動かしたときに止水する)のであれば、オーバーフロー管との水位差は大丈夫なのだろうかという気がします。 ボールタップが動作して止水したときのタンクの水位がオーバーフロー管の上面ぎりぎりに設定してあるということはないでしょうか。 |
排水弁から便器内に漏れてはいませんか? 経年劣化によりゴムが硬化したり、異物が付いていたり するとそのような現象になることがあります。 ご確認下さい。 |
参考ページです。 http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/82424/~/ |
先述の通りですが ナショナル製の洋風便器商品の場合は 純正部品での取替をしないと そういった現象になる事はよくあります。 見た目に 内部の他部品と干渉しなくても レバー操作時に 他の部品にわずかでも当たっていたり。 排水弁の止水不良や 漏斗セットの接合部劣化不良等も考えたほうがよろしいかと思います。 別メーカーで以前にあった事例ではレバーの鎖が ステンレス純正であるにも関わらず鎖の工場生産時 異物混入で錆びて短期間で切れてしまい 不良品納入でクレームという状況もあります。 通常のセオリーからすれば そういった現象も多々ある訳ですから そこだけ取替えたとしても、既存品は古いままな訳で 他の箇所も悪かったとなれば プロの目線としてその劣化部分を見逃した現状はどうなのか?と 施主よりクレーム問題にもなりますので。 あくまでも古い既存品との組み合わせである以上 止水が完全に出来ない場合もあると。 言う事を施主に説明するべきでしょう。 ナショナル製であれば 特に便器本体上部を全てバラした上での 該当劣化部品を純正品新品で全て取り替える事を オススメします。 |
ご苦労様です。 仮定でお話しますと、ロータンク内にボールタップのフロートが干渉していないとして、ボールタップ内に異物(錆)が入り込んでいないでしょうか。 たまに砂粒のようなものが引っかかっていることがあります。 配水管の断水工事やメーター交換後に、通水時にトイレを使うと砂が入り込むことも考えられます。タイヤフラム式のボールタップだとパイロットな小さいのが入っても止水不良がおきそうです。外したボールタップの中汚れていなかったでしょうか。 止水不良の状態を確認できるのであれば、フロートを突いて見る、上に上げてみるをやってみて、その状態で予想するしか無いかもしれません。干渉しているのであれば突けばブカっと浮きますし、上に持ち上げてもなんとなく止まりが悪いのであればごみかみを疑ってみればよいかと思います。 私は、ボールタップが高いので、ダイヤフラムとかピストン部のパッキンのみを交換することが多いです。(部品供給があればですが) 参考になりますでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━