Page 3535 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ピット部の半割の連通管の施工方法 ドーン 19/4/11(木) 16:21 ┗Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 せきやん 19/4/12(金) 8:06 ┣Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 ドーン 19/4/12(金) 8:47 ┗Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 烈空座 19/4/12(金) 12:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ピット部の半割の連通管の施工方法 ■名前 : ドーン ■日付 : 19/4/11(木) 16:21 -------------------------------------------------------------------------
地中梁の底部に連通管としてVUの半割管を取り付ける工事を建築から依頼されました。 そこでダイヤレンを挿入して耐圧コンを打った状態でこれから半割管をセットしようと思ったのですが、半割管をセットする場所が均されてなく、置いてみると側面に5〜10oくらいの隙間ができるほどガタガタでした。 このまま半割管を固定しても側面から半割管の中にコンクリートが入って来てしまうと思うのですが、なんとか浸入を防ぐ方法はありませんか? |
建築担当者に言って、はつりにてコンクリを取り除き平坦にして取り付けるしか ないですね。建築依頼工事なので。 それは、排水では、ないですか? ピット下部に溜まった水を流す為の物です。 上部に設けるのを連通管と呼ぶと私は、習いましたが? (連続した通気管の略?) |
すみません 通水の為の半割でした。 やはり建築に均してもらうしか無いですよね… |
均してもらえればベストですが、半割管がピット床面より多少浮いていても機能的に問題はありませんよね。 どうしようもなくでこぼこの時は半割管をセットするときに隙間をモルタルで覆い、CON打設時に浸入しないようにしてます。 ちなみに、私どもでは下部の半割を連通管、上部のものを通気管と呼んでおります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━