Page 3550 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙設備の給気口の圧損について yukari 19/5/24(金) 16:21 ┗Re:排煙設備の給気口の圧損について masa 19/5/26(日) 2:46 ┗Re:排煙設備の給気口の圧損について yukari 19/5/27(月) 22:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙設備の給気口の圧損について ■名前 : yukari ■日付 : 19/5/24(金) 16:21 -------------------------------------------------------------------------
排煙設備の給気口の圧損はいくつくらいなのでしょうか? 空研工業のカタログの手動復帰型の給気口を見ていたのですが、記載がありませんでした。 標準的なものでもよいので求める方法や、これだけ計算に加えていたら良いというものがありますか? ご教授ください。 |
通常のスリット型制気口と同等と考えて良いと思います。 ダクトとの接続形式によって、そちらの局部損失を加算する事になります。 圧力損失係数としては、風速5~10m/sの範囲であれば、スリット単体としては、ζ=0.7程度となります。 仮に風速8m/sとすれば、スリット単体で25Pa程度、ダクトからの曲がり損失は、ζ=1.5程度と考えて、ΔP=1.5×(8^2/2)×1.2=57.6Pa、合計=25+57.6=82.6Paとなります。 この他にダクトの圧力損失も加算する必要があります。 |
ありがとうございます。 参考の計算例も非常にわかりやすかったです。 自分なりに一度計算してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━