Page 3549 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼送風機の直列設置の静圧はどうなる? ゴールデンフィッシュ 19/5/22(水) 19:27 ┗Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? せきやん 19/5/24(金) 8:19 ┗Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? ゴールデンフィッシュ 19/5/24(金) 9:11 ┣Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? せきやん 19/5/24(金) 10:18 ┃ ┗Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? ゴールデンフィッシュ 19/5/24(金) 10:28 ┗Re:送風機の直列設置の静圧はどうなる? 管理人(Yoh) 19/5/24(金) 20:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 送風機の直列設置の静圧はどうなる? ■名前 : ゴールデンフィッシュ ■日付 : 19/5/22(水) 19:27 -------------------------------------------------------------------------
クリーンルーム空調設計をおこなっており、 ダクト接続型のエアコン+末端にHEPAフィルターの設置を予定していますが、静圧不足の為、送風機の追加を考えています。 追加の送風機をエアコンの下流側に設置し、圧力損失が大きいHEPAフィルターの抵抗を まかなう考え方は理解できますが、送風機をエアコンの上流側に設置した時、エアコン下流側の静圧はいくらになるでしょうか? 例) 吸込側~ファン(静圧400Pa)~エアコン(静圧150Pa)=エアコン下流側は 550Paとなるのでしょうか? 風がうまく流れないような気がします。 |
エアコンの後ろ側にファン設置は、よくありません。 エアコンに背圧がかかり過ぎトラブル原因になります。 エアコンで対応するなら、クリーンのエアコン設置+ファンフィルターユニット (HEPA付)で室内循環させるのが簡単で安くできるのでは、ないですか。 |
>エアコンの後ろ側にファン設置は、よくありません。 >エアコンに背圧がかかり過ぎトラブル原因になります。 >エアコンで対応するなら、クリーンのエアコン設置+ファンフィルターユニット >(HEPA付)で室内循環させるのが簡単で安くできるのでは、ないですか。 →せきやん様 早々の回答ありがとうございます。 ちなみにどのようなトラブルが考えられるのでしょうか? 又ご経験されたことがあるのでしょうか? ドレンに関してはプラス圧とマイナス圧で考え方がかわってくるのは 理解しています。 |
エアコンのファンに高い背圧が、かかればファンがオーバーロードする可能性が あります。過電流で、ブレーカーがトリップする恐れやモーターの焼損や、ファンの振動で、騒音の発生等色々考えられます。 風量やエアコンの仕様がわかりませんが、メーカーに確認しても ダメだと思いますが。 エアコンの入り口で、圧力がほぼなくなるよう吸込み側ダクトやガラリ等の抵抗を ブースターファンで対応するのならわかりますが? HEPAの抵抗をもたすのは、余り聞かないですね。 わたしは、やったことがありません。 |
>エアコンのファンに高い背圧が、かかればファンがオーバーロードする可能性が >あります。過電流で、ブレーカーがトリップする恐れやモーターの焼損や、ファンの振動で、騒音の発生等色々考えられます。 > 風量やエアコンの仕様がわかりませんが、メーカーに確認しても >ダメだと思いますが。 >エアコンの入り口で、圧力がほぼなくなるよう吸込み側ダクトやガラリ等の抵抗を >ブースターファンで対応するのならわかりますが? > HEPAの抵抗をもたすのは、余り聞かないですね。 >わたしは、やったことがありません。 せきやん様 早々の回答ありがとうございました |
全文の引用は禁止です。 もう一度、「利用時のルール」を確認願います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━