 ■題名 : ステンレス配管に取り付けるバルブ径について
 ■名前 : 石枕
 ■日付 : 19/6/3(月) 22:02
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
ステンレス配管に取り付けるバルブ径について、
お知恵をお借りしたく書き込みます。

ステンレス配管の管径はSuまたはAの規格で表記され、
たとえば40Su=32Aのように一部の径で読み替えが発生
するかと思います。

配管と同径の青銅等のバルブを取り付けたい場合、
40Suのバルブには32Aのバルブが付くと考えたのですが、色々と社内の図面を見ると40Suの管には40A(正確にはGV40とあるので、A,Suの表記はありません)のバルブが付いています。

私の考え方が間違えているのでしょうか。
またはSu管に付くバルブは径をSuで読むものなのでしょうか。
(その場合はGV60があっても不自然ではない?)

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス配管に取り付けるバルブ径について  ■名前 : masa  ■日付 : 19/6/5(水) 0:58  -------------------------------------------------------------------------
   バルブの選定としては、ゲートバルブの場合は、配管の有効内径以上のサイズを選ぶのが、通常でしょう。
40Suの有効内径は、40.3mmです。
配管用炭素鋼管(SGP)40Aの有効内径は、41.6mmです。
したがって、40Suであれば、GV40を選定する事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス配管に取り付けるバルブ径について  ■名前 : 石枕  ■日付 : 19/6/5(水) 15:00  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

お返事ありがとうございました。
回答を見て、自分でもSGPやライニング管とSUS管の規格を
改めて確認しました。

40Su=32Aというのは外径の話なのですね。

ありがとうございました!!