Page 3553 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/3(月) 14:49 ┗Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 1:27 ┗Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 9:27 ┗Re:天井扇の強弱切り替えについて masa 19/6/5(水) 19:24 ┗Re:天井扇の強弱切り替えについて ばりばりぃさん 19/6/5(水) 20:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井扇の強弱切り替えについて ■名前 : ばりばりぃさん ■日付 : 19/6/3(月) 14:49 -------------------------------------------------------------------------
ご存じの方がおられたましたら教えてください。 天井扇や全熱交換器にはスイッチで風量を強弱切り替えられるものがありますが、これはどういった仕組みなのでしょうか。 一般的なシロッコファンなどだと、風量を変えるにはインバーターやポールチェンジなどといった仕組みがあると思いますが、いずれもそれなりに高価なものとなります。 これまで特に疑問に思わず機種を選定してきましたが、人に聞かれて答えられないことに気が付いてしまいました。 メーカーに聞けばいいのかもしれませんが、あまりにも些細で直接仕事に関わる内容でもないだけに躊躇してしまいます。 どうぞよろしくお願いします。 |
特殊なDCモーターなどを使用している機種以外は、一般的な扇風機などに利用されている、コイルタップ切り替えのコンデンサーモーターだと思います。 これは、タップ切り替えにより、モーターのトルクを下げて、結果として、すべりが多くなって、回転数が下がる事になります。 モーターの同期回転数を変えているわけでは無いので、モーター単体で動かした場合は、回転数は変化しません。 ここが、ポールチェンジやインバーターとの違いです。(ポールチェンジや、インバーターの場合は、同期回転数自体が変わります) |
ご回答ありがとうございます。 ということは、強→弱で消費電力自体は減るものの、厳密にいえば送風機としての効率は下がる、ということであってるでしょうか。 |
モーターとしては、元々、低出力のものは、低効率のモーターしかありません。 そういう意味では、それをさらにすべりで制御している場合は、さらに低効率となっていると言えるでしょう。 なお、DCモーターを使用している場合は、より高効率で速度制御が可能です。 |
ありがとうございました。 すっきりしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━