 ▼冷媒管のベンダー加工  daiko 19/6/11(火) 11:05
   ┣Re:冷媒管のベンダー加工  ドラクエ好き 19/6/12(水) 13:58
   ┃  ┗Re:冷媒管のベンダー加工  daiko 19/6/12(水) 18:16
   ┗Re:冷媒管のベンダー加工  masa 19/6/12(水) 17:55
      ┗Re:冷媒管のベンダー加工  daiko 19/6/12(水) 18:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒管のベンダー加工
 ■名前 : daiko
 ■日付 : 19/6/11(火) 11:05
 -------------------------------------------------------------------------
   冷媒管(識別0材)をベンダー加工したいのですが標準仕様書には下記文言があります。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 31 年版
第4節 配管工事の一般事項 2.4.6冷媒配管
(3)銅管材質 1/2H 材は、専用工具を用いて曲げ加工としてもよい。ただし、曲げ半径は管径の 4 倍以上とする

そのまま読むと1/2H材はベンダー加工OKとよめますが
0材は不可なのでしょうか?
コイル巻材はほぼ全て0材ですし、全てろう付加工は厳しいと思います。

皆様はどのように解釈されていますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管のベンダー加工  ■名前 : ドラクエ好き  ■日付 : 19/6/12(水) 13:58  -------------------------------------------------------------------------
   O材は、手曲げが可能な柔らかさを意味しています。
1/2HはO材とH材の中間ですから、専用工具を用いて曲げ加工
してもよいとなるのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管のベンダー加工  ■名前 : daiko  ■日付 : 19/6/12(水) 18:16  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
と言うことは1/2Hよりやわらかい0材でのベンダー使用はOKですよね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管のベンダー加工  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 19/6/12(水) 17:55  -------------------------------------------------------------------------
   「機械設備工事監理指針 平成28年版」では、被覆銅管は、専用のベンダーにて、曲げ加工すると記載されているので、冷媒用被覆銅管のコイル品の場合は、専用ベンダーでの曲げ加工は許可されると思います。(国土交通省仕様適合については、メーカーに確認が必要です)
被覆銅管の直管の場合は、1/2H品なので、標準仕様書どおりの施工が可能でしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管のベンダー加工  ■名前 : daiko  ■日付 : 19/6/12(水) 18:21  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
ベンダーで行きたいと思います。