Page 3562 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼能力が過大なエアコンは逆に効かない ピッチャー返し 19/6/11(火) 16:19 ┣Re:能力が過大なエアコンは逆に効かない ヤムウンセン 19/6/11(火) 16:38 ┣Re:能力が過大なエアコンは逆に効かない 花見 19/6/12(水) 11:39 ┣Re:能力が過大なエアコンは逆に効かない 烈空座 19/6/12(水) 12:21 ┗Re:能力が過大なエアコンは逆に効かない ピッチャー返し 19/6/15(土) 9:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 能力が過大なエアコンは逆に効かない ■名前 : ピッチャー返し ■日付 : 19/6/11(火) 16:19 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっております。 設備担当同士で雑談をしていた時のことです。 ---- 能力が大きいエアコンを採用すれば必ずエアコンが効くわけではなく 部屋の大きさにや、熱負荷に合わせて適正サイズでないとエアコンは効かない ---- とのことでした。 過大な能力のエアコンを選定しても、オンオフを繰り返し部屋の温度が下がらないことが理由と思いますが、最近のエアコンはインバーターですので、定格よりも小さい能力で動き続けることができ、そのような制御を行っていると思うのですが、違うのでしょうか。 |
ピッチャー返しさん いくらインバータ機種であっても能力が過大であれば一気に冷えてサーモオフし、室温が上がれば再びサーモオン、でまた一気ひ冷えるの繰り返しになります。 これはメーカー標準のボディーサーモであればこうなります。 外部入力(アナログ入力)等の制御であれば話は別ですが。 |
メーカに聞くのが一番の早道だと思います。 乗客1人を運ぶのに大型バスじゃだめだろう的な発想だと思いますが、 ちゃんと冷えるし暖まると僕は思います。 そもそもオンオフを繰り返すのは設定温度に達するからでしょう。 冷えてないのに止まるってのが能力が過大だからってのは何かおかしいです。 |
>最近のエアコンはインバーターですので、定格よりも小さい能力で動き続けることができ、そのような制御を行っていると思うのですが、違うのでしょうか。 各機器ごとに圧縮機の最低運転周波数がありますので、限りなくゼロに近いところで運転するのは不可能です。よって入-切を繰り返すことになります。合わせて、圧縮機を保護する回路があれば、圧縮機停止後すぐには復帰できなかったり、急激な設定変化で圧縮機を一度停止したりと、これも各機器により違います。 能力が過大だから効かない、ではなく、能力が過大だと適正にコントロールができないことがある、だと思います。 |
皆さま、回答ありがとうございます。 空調機について、大は小を兼ねることはなさそうですね。 そもそも、室内機は熱負荷を監視するのではなく、温度を監視しているのですから、室温を保つために、熱負荷と均衡する能力を発揮するわけではないですしね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━