Page 3565 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気を流したまま保温施工はアリでしょうか きたっち 19/6/27(木) 18:05 ┗Re:蒸気を流したまま保温施工はアリでしょうか せきやん 19/6/28(金) 8:34 ┗Re:蒸気を流したまま保温施工はアリでしょうか きたっち 19/6/28(金) 18:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気を流したまま保温施工はアリでしょうか ■名前 : きたっち ■日付 : 19/6/27(木) 18:05 -------------------------------------------------------------------------
とある工場でサーモカメラによる熱ロス診断を実施しました。その結果、蒸気配管系で保温材の劣化、施工不足、蒸気漏れで応急的に剥がしたままになっている部位、また、そもそもトラップ回り等で保温施工されていない部位での熱ロスが顕になりました。 この工場は24時間365日の稼働なので原則蒸気も止めることができません。蒸気を流したまま今回顕になった部位を保温工事したいのですが、一般的に保温工事業者さんは対応してくださるものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
作業員は、大変ですが問題ありません。可能です。 但し業者は、通常より少し高い単価を要求してくるでしょうね。 |
早々にご返答ありがとうございます。 問題ないとのこと、安心しました。 コストアップは致し方ありませんね。作業効率の悪化分は最低でも考慮しないとベンダーさんはついてきて下さらないですよね。 まずはご回答くださり御礼申し上げます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━