Page    3564
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷凍機-1次ポンプの位置関係  Tシャツ屋 19/6/22(土) 14:51
   ┣Re:冷凍機-1次ポンプの位置関係  masa 19/6/23(日) 17:57
   ┗Re:冷凍機-1次ポンプの位置関係  管理人(Yoh) 19/6/27(木) 15:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷凍機-1次ポンプの位置関係
 ■名前 : Tシャツ屋
 ■日付 : 19/6/22(土) 14:51
 -------------------------------------------------------------------------
   空調サブコン2年目の者です。
設計図上では冷凍機→冷温水一次ポンプ→冷(温)往ヘッダー→冷(温)二次ポンプ→空調機→冷(温)還ヘッダー→冷凍機 という構成で書かれているのですが、一般的に一次ポンプは還ヘッダーと空調機の間に設置するイメージがあります。
それぞれの一次ポンプ位置のメリット・デメリットをご教示頂きたいです。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機-1次ポンプの位置関係  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 19/6/23(日) 17:57  -------------------------------------------------------------------------
   原則は、冷凍機(温水機)に対して、押込運転です。
ポンプ側の理由としては、吸込揚程が押込揚程より小さいので、吸込側に抵抗があるより、押込側に抵抗がある方が運転が安定するからです。
冷凍機(温水機)側の理由としては、熱交換器の耐圧は、負圧より正圧の方が高い場合が多いからです。
したがって、押込圧力が、冷凍機(温水機)の熱交換器の耐圧を超えない場合は冷凍機(温水機)に対して、押込側に冷温水ポンプを設置し、熱交換器の耐圧を超えてしまう場合は、冷凍機(温水機)から吸込む位置に冷温水ポンプを設置する事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機-1次ポンプの位置関係  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 19/6/27(木) 15:13  -------------------------------------------------------------------------
   > Tシャツ屋 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3564





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━