 ■題名 : 温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?
 ■名前 : yukari
 ■日付 : 19/8/9(金) 15:12
 -------------------------------------------------------------------------
   既存改修工事で、温泉源から貯湯槽までの配管長が400mで落差が150mほどあります。
既存図面より施工された配管はφ125の耐圧20kg/cm2のポリエチレン管(保温付き)です。

温泉パイプをネットで探しましたが、許容圧力1.0Mpaの物しか見つかりません。
なにかご存知の方がいましたら、教えて頂きたいと思います。

宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 19/8/10(土) 9:51  -------------------------------------------------------------------------
   耐圧では無く、常用圧力ですよね?(常用圧力1MPaの場合は、耐圧は1.5MPa程度です)
基本的には、メーカーに特注する事になります。
常用圧力2MPaの場合は、耐圧は3~4MPa必要です。
メーカーは、富士化工などがあります。
その他は、FRP管メーカーで耐熱型を制作してもらう事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?  ■名前 : yukari  ■日付 : 19/8/19(月) 9:28  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
お盆休みで返事遅くなり、すみません。

既存の設計図に耐圧20kg/cm2と書かれていますが、常用圧力の事ですね。

FRPメーカーにてポリエチレン管はつくるのですか。
材料店等に相談し、製作して頂くことを含め、考えてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 19/8/21(水) 0:10  -------------------------------------------------------------------------
   耐圧20kg/cm2と記載されている場合は、常用圧力は、13kg/cm2程度までとなります。
耐圧は、常用圧力の1.5倍程度必要だからです。
FRPメーカーの場合は、FRP管となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 19/8/16(金) 10:07  -------------------------------------------------------------------------
   > yukari さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?  ■名前 : ドラクエすき  ■日付 : 19/8/22(木) 17:51  -------------------------------------------------------------------------
   管材の話からはそれますが、
減圧槽を設けることはできなかったんでしょうか?
(もちろん源泉の温度にもよりますが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか?  ■名前 : yukari  ■日付 : 19/8/24(土) 7:51  -------------------------------------------------------------------------
   震災の現状復旧で行わなければならないので、使えないのです。
現状、使ってある配管があるのですが、それが何なのかが分からないので
30年ほど前の設計図を頼りに耐圧20kgのポリ管を探しているところです。