Page 3591 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ロスナイの後付けについて えいと 19/9/1(日) 3:36 ┣Re:ロスナイの後付けについて せきやん 19/9/3(火) 7:45 ┃ ┗Re:ロスナイの後付けについて えいと 19/9/3(火) 21:46 ┗Re:ロスナイの後付けについて 105 19/9/3(火) 8:07 ┗Re:ロスナイの後付けについて えいと 19/9/3(火) 21:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ロスナイの後付けについて ■名前 : えいと ■日付 : 19/9/1(日) 3:36 -------------------------------------------------------------------------
倉庫室に給気と排気ファンがあります。 上部を角ダクトにて別々に敷設されてます。 今後冷蔵室と使う際には、ロスナイ化した方が 良いと感じてます。 今は外から給気して、倉庫室の空気を排気しているのですが、今後夏場は暑い空気を取り入れて、冷えてる冷蔵室の空気をそのまま出してしまうだろうと感じます。 そこでロスナイを付けると冷蔵室の温度を保ち給気して、冷たい空気を無駄に排気しないと感じますが 後付けする場合は、給気排気の間に1つロスナイを取り付ける形と電源が必要ですか? 電源は照明盤からロスナイを追加と考えております。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
冷蔵室だと、在室者なしですよね? 外気取り入れ(給気)をやめたら良いのでは、ないですか? わざわざ、ロスナイを設置で無駄な金を使う必要ないと思いますが? |
ご回答ありがとうございます。 通常誰もいないし週に数回点検確認だけなので、やめるのも手ですよね。 となりますと、ビル管理法や建築基準法等の基準?を守る最低換気量にしても良いかなと思いました。 何も抵触しなければ一日10分くらい換気すれば良いのかなと >冷蔵室だと、在室者なしですよね? >外気取り入れ(給気)をやめたら良いのでは、ないですか? >わざわざ、ロスナイを設置で無駄な金を使う必要ないと思いますが? |
熱交換器のところにカビが発生しませんかねえ。 まずはメーカーに相談すべきなんじゃないかと。 |
ロスナイ黴びてしまうのでね。 知りませんでした、ありがとうございます >熱交換器のところにカビが発生しませんかねえ。 >まずはメーカーに相談すべきなんじゃないかと。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━